Tel uzunluğunun artması voltajı etkiler mi

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sanırım bir örnekle açıklamak daha iyi olur.

2,5 mm kare kablo için bir örnek verelim 50 metredeki direnci 44 x 2,5 = 110 50/110 = 0,45 ohm olur 50 metredeki direnci

şimdi hem kesiti hem de mesafeyi 10 kat artıralım

2,5 x 10 = 25 mm kare 25 x 44 = 1100 500/1100 = 0,45 ohm olur yine. İkisi de eşit oranda artarsa direnç değişmez dolayısıyla gerilim düşümü de değişmez.

Not: burada 44 iletkenlik katsayısı bakır
 