Teletek MAG8 yangın santrali genel arıza

tifosi16

Üye
Katılım
3 Nis 2023
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
26
Bir tekstil fabrikasında Teletek MAG8 marka yangın santrali var ve sadece genel arıza veriyor. Herhangi bir zone da veya akü/topraklama hatası gibi arıza olduğu zaman genel arıza lambası da onunla birlikte yanması lazım. Fakat sadece genel arıza verdiği için arızayı nasıl bulabilirim ?
1719698297612.png
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Batarya ve soketleri kontrol edin. Herhangi bir problem yok ise servisine başvurun. Cihaz tekstil fabrikasında, bilginiz yok ise profesyonel destek almak daha sağlıklı olur. Mesuliyeti ağır.
 
Yaklaşık olarak 15 arıza uyarısı/ledi ile birlikte Genel Arıza Ledi yanıyor. Arıza ledleri sürekli yanma ve flaş şeklinde olabiliyor.
Dikkatlice inceleyin.
 