Termİk

En uygun bağlantı noktası,Q 11 noktasıdır.Kalkınmanın zor olduğu yerlerde, Q 15 noktasına da bağlanabilir.
 
sayın balikcipasa teşekkürler açıklamanız için. Şimdi anladım, ama sizinde benim de söylediğimiz gibi olmaz öyle şey.
 
Bir de sayın balikcipasa belki basit bir şey olacak ama hani yine de kafama takıldı. Gönderdiğiniz çizimde girişte bir tane termik-manyetik şalter var (çizimden öyle anladım) bir de termik röle kullanırız diyoruz, bu durumda termik röle kullanmaya gerek var mı.
 
merhaba Ferhatnusret
bu durumda ayriyeten termik rele kullanmaya gerek yok,bu termik-manyetik salter zaten termik gorevi yapiyor.
iyi calismalar.
 
Motorun,yıldızdan üçgene geçmemesi halinde,ana devredeki tmş işe yaramaz.Kol üzerinde mutlaka ter-
mik olmalıdır.
 
termiği üçgen devresine bağla sorun hallolur
 

Forum istatistikleri

Konular
130,264
Mesajlar
934,887
Kullanıcılar
453,504
Son üye
Sefter53

Yeni konular

Geri
Üst