Termik röle seçimi ve akım aralığı bulma

EmreBozyel

Üye
Katılım
20 Ara 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
21
3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Hangi termik aşırı akım rölesini seçmeliyim ve akım aralığı ne olmalı
 
7,5 kw yıldız-üçgen yol verilerek 13-18A motor koruma şalteri, 7-14A aralığında termik röle
 
Çalışma anında hat ve üçgen kontaktörleri üzerinden motor akımı tam geçmeyip sadece 1/√3 =0,5773 kadarı geçmektedir. Bu nedenle kontaktörler motor nominal akımının 0.5773 katına göre seçilip,Termik Rölede bu degerde ayarlanır. P=√3UIcosfi, 7500/1,73x380x0,9 =12,6A , 12,6 x 0,5773 = 7,27 A , dolayısıyla 7-14 A arası termik röle yıldız üçgen yol verme için uygundur diyebiliriz.

Motor koruma şalteri (termik-manyetik şalter) seçiminde de motor etiket değerinde yazan motorun max çalışma akımı 14,8A ' i karşılamalıdır.
 
3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Hangi termik aşırı akım rölesini seçmeliyim ve akım aralığı ne olmalı


Alacağınız ürünün kataloğuna göre bu seçimler zaten yapılı ve hazır şekildedir. Gerekli değerleri motor gücüne göre bulup sipariş vere bilirsiniz.
 
Çalışma anında hat ve üçgen kontaktörleri üzerinden motor akımı tam geçmeyip sadece 1/√3 =0,5773 kadarı geçmektedir. Bu nedenle kontaktörler motor nominal akımının 0.5773 katına göre seçilip,Termik Rölede bu degerde ayarlanır. P=√3UIcosfi, 7500/1,73x380x0,9 =12,6A , 12,6 x 0,5773 = 7,27 A , dolayısıyla 7-14 A arası termik röle yıldız üçgen yol verme için uygundur diyebiliriz.

Pv=√3.U.I.cosfi
Pv=1.73.380.14,8.0,9
Pv=8,75KW
Pa=7,5KW

7,5KW tam yükte motor milinden alınan güç, 8,75KW tam yükte şebekeden çekilen güç. 14,8A tam yükte şebekeden çekilen akım ise, kol akımı da:

14,8/1,73=8,55A olur.
 
1 fazlı 2.2kw 3hp 14A ve cosfi:0,96 bir dalgıç pompa motoru için kaç amperlik motor koruma şalteri, termik aşırı akım rölesi seçmeliyim?
 
1 fazlı 2.2kw 3hp 14A ve cosfi:0,96 bir dalgıç pompa motoru için kaç amperlik motor koruma şalteri, termik aşırı akım rölesi seçmeliyim?
Motor koruma şalteri varsa başka tiri viri korumaya gerek yok . Yalniz akımı 3 kontaktan da dolastirmalisiniz köprü kullanarak . Motor nominal akımının mkş ayar sahasında olduğu bir mkş kullanabilirsiniz . Forumda konu hakkında bilgi var .
 