3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Hangi termik aşırı akım rölesini seçmeliyim ve akım aralığı ne olmalı
Formulu var mı bunun7,5 kw yıldız-üçgen yol verilerek 13-18A motor koruma şalteri, 7-14A aralığında termik röle
3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Hangi termik aşırı akım rölesini seçmeliyim ve akım aralığı ne olmalı
Çalışma anında hat ve üçgen kontaktörleri üzerinden motor akımı tam geçmeyip sadece 1/√3 =0,5773 kadarı geçmektedir. Bu nedenle kontaktörler motor nominal akımının 0.5773 katına göre seçilip,Termik Rölede bu degerde ayarlanır. P=√3UIcosfi, 7500/1,73x380x0,9 =12,6A , 12,6 x 0,5773 = 7,27 A , dolayısıyla 7-14 A arası termik röle yıldız üçgen yol verme için uygundur diyebiliriz.
Motor koruma şalteri varsa başka tiri viri korumaya gerek yok . Yalniz akımı 3 kontaktan da dolastirmalisiniz köprü kullanarak . Motor nominal akımının mkş ayar sahasında olduğu bir mkş kullanabilirsiniz . Forumda konu hakkında bilgi var .1 fazlı 2.2kw 3hp 14A ve cosfi:0,96 bir dalgıç pompa motoru için kaç amperlik motor koruma şalteri, termik aşırı akım rölesi seçmeliyim?