Yildiz noktasina toprak baglarsaniz rezistansin gucunu birmiktar artirirsiniz ancak baglanti yerlerinde asiri isinmaya sebep olur ve cabuk kablo koparir2.sorunun cevabını yukarıda Sami bey vermiş.
1.soruya gelecek olursak evet yıldız noktasına nötr bağlasan iyi olur. Çoğu yerde bağlamazlar ama en doğrusu bağlamaktır.
Arkadaşla bilgileriniz için teşekkürler kontaktör le yapacağım kontaktör buldum. Resiztans yıldız bağlı 1. şebeke nötr ü yıldız noktasına bağlasam olur mu? . 2.termostatı kontaktör ün a1 ucuna seri bağlayacağım olur mu?
Yıldız bağlı rezistans grubunda her rezistans 220V ile çalışmış olur. 3 rezistans sağlam olduğunda sorun yok. Fakat rezistanslardan birisi patladığında yıldız noktası bozulduğundan geri kalan sağlam rezistans başına düşen gerilim azalıyor. İkisi patladığında ise geri kalan tek sağlam rezistansda çalışmaz. Yıldız noktasında nötr bağlı olursa rezistans başına düşen gerilim hep sabit kalır. Güçte değişme olmaz. Hangisi patlarsa o çalışmaz, gerisi yola devam eder. Burada nötr kablo kesiti önemli. En az 2 rezistansın akımını kaldırabilecek kesitte olmalı.Yildiz noktasina toprak baglarsaniz rezistansin gucunu birmiktar artirirsiniz ancak baglanti yerlerinde asiri isinmaya sebep olur ve cabuk kablo koparir
Uyariniz için teşekkür. Haklısınız. Düzeltme yaptım.İki rezistansa gelen gerilim artar ! ama,her rezistansa gelen ( 220 yerine 190 gelir ) azalır.
Yildiz noktasina notr bağlanır abim.toprak degil.yanlis telaffuz ettiniz sanirim..Yildiz noktasina toprak baglarsaniz rezistansin gucunu birmiktar artirirsiniz ancak baglanti yerlerinde asiri isinmaya sebep olur ve cabuk kablo koparir
Eger fazlardan birisi kesilirse, nötr noktasında gerilim olusur. Bu seferde, nötr kablosunda gerilim oluşacaktır.Yıldız noktasına notru bağlayın ayrıca rezistansi topraklamayi unutmayın.