Tesis hem reaktif yazıyor hem kapasitif ?

ayildiz ' Alıntı:
BÜnyemİzde 150 Kva On-lİne Ups Mevcut YÜk DaĞilimi GÜndÜz 120 Kw, Gece 60 Kw Aylik Toplam Aktİf TÜketİm İse 80.000 Kw/h Cİvari. Şİmdİden TŞk.


sayın üyeler kompanzasyon konusunda bir ağır sanayi çalışanı olarak sizlerin dikkatini çekmek istediğim önemli bir konu var.

eğer sisteminizde bir sürücü ups switch mode besleme kaynakları gibi alıcılarınız varsa harmoniklerle başınız dertte olabilir.

eğer şebekeye harmonik basıyorsanız ilave edeceğiniz kondansatör gurupları harmonikleri üzerine
alacağı için sayaçlarınız özelliklede Elektronik olanlar bunu reaktif veya kapasitif reaktif olarak görecektir.

eğer harmonik filtre kullanmıyorsanız çözüm çok zordur.

sisteme bağladığınız kondanstörleri uygun harmonik filtreler üzerinden beslemelisiniz.

diğer bir hususta sürücü girişinde kullnılan eski harmonik filtrelerin çoğu % 0.5 likti fakat !!!!! 2008 itibarıyla epdk nın istediği yeni oranları karşılamak için % 2 lik filtre kullanmanız gerekecektir.

bir diğer önemli konu tedaş artık sadece kompanzasyona değil og trafoların harmonik ölçümlerinide
yapmaktadır.harmonik değerleriniz sınırı aşıyorsa önce para cezası sonrada enerji kesmeye varabilen yaptırımlar 2008 yılında uygulanacaktır.
tüm meslektaşlarıma hayırlı işler ve cezasız günler dilerim.
 
Sn.ayildiz eskiden bende buna benzer bir işle uğraşmıştım.Sayaçlar primer tarafta,siz sekonder taraftan referans ve kompanze yapmaya çalışıyorsunuz.Kesin çözüm kompanzasyon akım ve gerilim referasını da aynen sayaçların aldığı yerlerden almanız.Bunu yapamazsanız trafonun yük durumunu gözlemleyip otomatik sabit grup panosu yapın.Trafonun güç katsayısı boşta ,az yükte ,tam yükte değişiyor,dolayısıyla sabit grubunda buna ayak uydurması gerekiyor.Böyle bir pano yapmayı düşünürseniz kondansatörlere zaman saati ile kumanda edebilirsiniz.Zaman saati sisteminize uygun olmaz ise demantlı ampermetreler kullanabilirsiniz.Yazdıklarınızdan anladığıma göre siz anlattıklarımı uygulaya bilirsiniz.Yinede yazarsanız yardımcı olmaktan mutlu olurum.Hatta Tedaş a müracaat edip sayaç ölçü devresini sekonderden yapın.Tabi budurumda trofo kaybı ödeyeceksiniz . Bunu öğrenin bence değer.
 
ayıldız senin bahsettiğin problem bemnim kullandıgım daha dogrusu takip ettiğim sistemdede oldu.
set degerinden tanQ ayarladıgınız da oran mesela 5 ayrlıyalım sanıyorum ortalama degeri buldugun da röle ok işaretini veiryor.r fazı kap s fazı rektif t reaktif olsun bu durum da kondansatör güç dagılımlarını iyi yapmaz zisen var kombi-12 dede reaktif oranını tutturamazsın.hele birde devrede fazla güçcün yok ise tutturması çok zor
benim sana tavsiyem gece ve gündüz var kombiden reaktif güçlerini kontrol etmen gerektiğini söyleye bilirim.
sistem gece ve gün düz yük varkı var ise gece gündüz atrı ayrı kontrol etve yük dagılımını o na göre yapmalısın
çünkü ben bu sekilde çözdüm
 
sy ayyıldız sizin bahsetiginiz sorun benimde başıma geldi aydınlatma grubuna 400w trafoyu seri bagladım sorun düzeldi saygılar
 

Sn, MAH Birkaç iletinizden anladığım kadarıyla polarite tersliğinin reaktif ölçüme neden olduğundan eminsiniz.Bütün sayaç firmalarının mühendislerine sormama rağmen hiçbiri bu söylediğinizi onaylamadı.Söylediğiniz doğruysa buna ne sebep olabilir ? Sonuçta akım ve gerilim arasındaki açı güç yönü ters bile olsa değişmeyecektir.Sayacın reaktif tüketim farketmesine ne sebep olabilir ?


Siz nerde çalışıyorsunuz öğrenebilirmiyim acaba ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ayyıldız elster sayaç harmonik akımlarından dolayı reaktif enerji olarak yazıyor. sayacını kontrol etsende sadece aktif sayacı kontrol ettikleri için bulamıyorlar. sisteminde senin akım harmonikleri yüzde doksan dokuz fazla.
sayacı değiştir.
 
sabit grubu 30 kvar kondansatör yapmalısın ondan sonra bidaha kontrol et
 

arkadaşlar hala aynı yazım hataları var indüktif de reaktif güçtür,kapasitif de reaktif güçtür. MAH arkadaş da farklı birtabir kullanmış '' endüktif kapasitif'' bu ne demek arkadaşım endüktif reaktif yazıyor dese anlıcaz ama belki farkın değil yazdığının .neyse uyarı mahiyetinde söyledim.herkese başarılar.
 
Bakıyorum konu bayağı eski ama sonuç yok ayyıldız arkadaşımız da ortada yok.
Yine de ben yorum yapayım.tüm yazılanları okudum fakat sonuç alınamamış.zaten konuda bir yerden sonra reaktifmiydi kapasitifmiydi diye dallanmış. Teknik dostumuz doğru söylüyor her ikiside endüktif birer yüktür.neyse
ayyıldız arkadaşım benim müşterimde olmuştu böyle problem ve mühür açma alarak ölçü devresini kontrol ettim akım uçları ile gerilim uçlarının yanlış olduğunu gördüm dülenince problem ortadan kaltı. Tabi 4 senedir hala bulamadıysan.
 