Aşama aşama giderek sorunu çözelim. Bir OG tesisin elemanlara göre sıralaması şöyledir.
* Enerjinin tesise girmesi(giriş hücresi, ayırıcı veya kesici üzerinden)
* Enerjinin ölçülmesi(akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç)
* Koruma elemanı üzerinden trafonun/trafoların enerjilendirilmesi( Sigortalı yük ayırıcı veya kesici üzerinden trafolara bağlantı)
** Trafoların çıkışından AG kablosuyla Ana şaltere bağlantı yapılması.
* AG ana şalterin girişinden bir şalter marifetiyle bir kondansatörün beslenmesi(adı sabit kondansatör ve değeri trafo gücünün yaklaşık ......%3'ü civarında)
* Ana şalterin çıkışına 3 fazlı veya tek fazlı röle olma durumunda göre kompanzasyon için akım trafosunun bağlanması
* Kaç adet güç trafosu varsa, tüm hepsi için **dan sonraki aynı şeylerin yapılması.
Şimdi bu veriler ışığında mevcut sisteminizin tüm elemanları ve özellikleriyle tek hat şemasını çiziniz ve burada bizimle paylaşınız.(Sorunu direk çözmek yerine, OG ölçüm yapan tesisle ilgili bilgim eksik dediğiniz için sistemi anlatmaya çalışıyorum)