tesis og ölçüm yapıyor

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
38
trafo sabiti bağlamalı mıyım ? nereye bağlamalıyım ? benden önceki teknik görevliler sabiti sayaçtan önce yapmışlar, fakat bu ag tesisler için geçerli değil mi?

soru 2;
sistemde 2 ayrı trafo 2 ayrı röle ve 2 ayrı kompanzasyon panosu var, ama sayaç tek. röleler üzerinde herşey normal görünüyor %2 civarında, fakat sayaç üzerinden değerlere bakınca %60 endüktif basıyor. röleleri başka yerde denedim çalışıyor sorun yok. akım trafosu ile röle arasında mesafe 30m var, akım trafosu değerlerini göremiyor olabilir mi?

3000/5A olan oranı 9000/5A olarak tanıttım röleye, -tan70 değerini girdim sistem normale biner gibi oldu.

og ölçümü yapan tesis hakkında pek bilgim yok, kısaca sorunları cevaplarsanız sevinirim.
 
Aşama aşama giderek sorunu çözelim. Bir OG tesisin elemanlara göre sıralaması şöyledir.

* Enerjinin tesise girmesi(giriş hücresi, ayırıcı veya kesici üzerinden)
* Enerjinin ölçülmesi(akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç)
* Koruma elemanı üzerinden trafonun/trafoların enerjilendirilmesi( Sigortalı yük ayırıcı veya kesici üzerinden trafolara bağlantı)
** Trafoların çıkışından AG kablosuyla Ana şaltere bağlantı yapılması.
* AG ana şalterin girişinden bir şalter marifetiyle bir kondansatörün beslenmesi(adı sabit kondansatör ve değeri trafo gücünün yaklaşık ......%3'ü civarında)
* Ana şalterin çıkışına 3 fazlı veya tek fazlı röle olma durumunda göre kompanzasyon için akım trafosunun bağlanması
* Kaç adet güç trafosu varsa, tüm hepsi için **dan sonraki aynı şeylerin yapılması.

Şimdi bu veriler ışığında mevcut sisteminizin tüm elemanları ve özellikleriyle tek hat şemasını çiziniz ve burada bizimle paylaşınız.(Sorunu direk çözmek yerine, OG ölçüm yapan tesisle ilgili bilgim eksik dediğiniz için sistemi anlatmaya çalışıyorum)
 
Kompanzasyon Panoları Trafolara yakınsa trafo besleme hucrelerinden akım bilgisi alarak röleleri çalıştırabilirsiniz. tabiki röleler uygun değilse değiştirmek gerekecektir.
 
Aşama aşama giderek sorunu çözelim. Bir OG tesisin elemanlara göre sıralaması şöyledir.

* Enerjinin tesise girmesi(giriş hücresi, ayırıcı veya kesici üzerinden)
* Enerjinin ölçülmesi(akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç)
* Koruma elemanı üzerinden trafonun/trafoların enerjilendirilmesi( Sigortalı yük ayırıcı veya kesici üzerinden trafolara bağlantı)
** Trafoların çıkışından AG kablosuyla Ana şaltere bağlantı yapılması.
* AG ana şalterin girişinden bir şalter marifetiyle bir kondansatörün beslenmesi(adı sabit kondansatör ve değeri trafo gücünün yaklaşık ......%3'ü civarında)
* Ana şalterin çıkışına 3 fazlı veya tek fazlı röle olma durumunda göre kompanzasyon için akım trafosunun bağlanması
* Kaç adet güç trafosu varsa, tüm hepsi için **dan sonraki aynı şeylerin yapılması.

Şimdi bu veriler ışığında mevcut sisteminizin tüm elemanları ve özellikleriyle tek hat şemasını çiziniz ve burada bizimle paylaşınız.(Sorunu direk çözmek yerine, OG ölçüm yapan tesisle ilgili bilgim eksik dediğiniz için sistemi anlatmaya çalışıyorum)

elimde veriler aşağı yukarı böyle
 
Şeklin üst kısmı; yani trafoların olduğu kısım, görünmüyor. Trafonuz 2 adet 1600 kVA'ya benziyor ve trafoların sabit kondansatörünü şekilde göremedim. Bu durumda, her iki trafo için yaklaşık 40-50 kVAr'lık 2 adet kondansatörün bağlanması gerekecek. Bu kondansatör bağlanıp, röle üzerinde doğru ayarlamalar yapıldıktan sonra, sayaçtan cosfi değerinin 1'e yakınlığı kontrol edilmeli ve duruma göre sabitin değeri ve rölenin ayarları değiştirilerek sorun giderilmelidir.
 
Şeklin üst kısmı; yani trafoların olduğu kısım, görünmüyor. Trafonuz 2 adet 1600 kVA'ya benziyor ve trafoların sabit kondansatörünü şekilde göremedim. Bu durumda, her iki trafo için yaklaşık 40-50 kVAr'lık 2 adet kondansatörün bağlanması gerekecek. Bu kondansatör bağlanıp, röle üzerinde doğru ayarlamalar yapıldıktan sonra, sayaçtan cosfi değerinin 1'e yakınlığı kontrol edilmeli ve duruma göre sabitin değeri ve rölenin ayarları değiştirilerek sorun giderilmelidir.

trafo sabitleri hemen trafo çıkışından alınmış. 50 kvar lık 2 pano var ( 5 adet 10kvar)
 
Tamam 50 kvar sabit kondansatör grubu uygun. Reaktif güç kontrol rölenizden cos fi ayarınızı 1 ile 0,95 arası bir değere getirin herhangi bir sıkıntı çıkmamış olmalı. Ayrıca trafo gücünüz 1600kVA değil mi?
 
Sabit grupların sağlam olup olmadığını, kontrol etmek gerekiyor. Sigortası/şalteri atmamış görünmesine rağmen akım çekmeme durumu olabileceği gibi, kondansatörlerin arızalı olma durumu da var.
 
Tamam 50 kvar sabit kondansatör grubu uygun. Reaktif güç kontrol rölenizden cos fi ayarınızı 1 ile 0,95 arası bir değere getirin herhangi bir sıkıntı çıkmamış olmalı. Ayrıca trafo gücünüz 1600kVA değil mi?

sorun da burada başlıyor. cos fi 0.95-1 arasına getirince endüktif %35 oluyor. cos fi= 0.850 yapınca %18 civarında gidiyor.
 
reaktif/aktif oranınız yüksek ise eğer ve daha önce böyle bir sorununuz yoktu ve şimdi böyle bir durum ortaya çıktıysa kondansatörlerinizde sıkıntı var demektir. Bazı gruplarınız devreye girmiyordur. RGKR devreye almaya çalışsa bile kondansatör devreye girmediği için oranınız yüksek çıkıyor olabilir. Bir ampermetre ile kademe kondansatörlerinizi devreye girdiğinde teker teker ölçün herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bir bakın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,997
Kullanıcılar
452,756
Son üye
umtdogru

Yeni konular

Geri
Üst