Arkadaşlar bir tesisat arızası giderdik sebebini anlayamadım.yorumlarınıza ihtiyacım var.
5-10 dakika aralıklı olarak şebeke gerilimi düşüyor jeneratör devreye giriyor.Jeneratör çalıştıktan 2-3 dk.sonra Şebeke gerilimi normale geliyor jeneratör devreden çıkıyor. Bu olay dün gün boyunca sürüyor.
Arızanın Tedaş şebekesinden kaynaklanmadığına emin olduktan sonra ana pano başında ölçü aletlerimizle sürekli ölçme durumunda iken,fazın birinde 30 sn. içinde akım 55 Amp.den 200 Amp.e kadar kademeli olarak artıyor ,buna paralel olarak o fazın gerilimi 145 V.a kadar düşüyor ve faz koruma rölesi jeneratörü devreye alıyor.
Normal durumda Faz akımları 45-30-55 Amp. Gerilimler Faz nötr 211 Volt.Arıza veren faz 55 Amp.lik faz.Bu faz üzerindeki tüm alıcıları devreden çıkardıktan sonra,yükleri tek tek devreye aldık.(tesis bir otel) Arızayı 4.kattaki klima devresindeki 7 sigortaya sıkıştırdık.Bu sigortalardan 6 adedini yükü dengelemek amacıyla diğer iki faza atıp arızayı giderdik.Durum normale geldi.
Dün gece 01 den beri jeneratör devreye girmedi.Arızanın mantığını anlayamadım.Tesisat konusunda deneyimli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Saygılar..
İLAVE: Bu 7 adet klima sigortasını devreye aldığımızda belli bir süre sonra aynı arıza oluşuyordu.Tek Tek denemek için çok geç saat olmuştu denemedik.6 sigortayı diğer iki fazdan besledim
5-10 dakika aralıklı olarak şebeke gerilimi düşüyor jeneratör devreye giriyor.Jeneratör çalıştıktan 2-3 dk.sonra Şebeke gerilimi normale geliyor jeneratör devreden çıkıyor. Bu olay dün gün boyunca sürüyor.
Arızanın Tedaş şebekesinden kaynaklanmadığına emin olduktan sonra ana pano başında ölçü aletlerimizle sürekli ölçme durumunda iken,fazın birinde 30 sn. içinde akım 55 Amp.den 200 Amp.e kadar kademeli olarak artıyor ,buna paralel olarak o fazın gerilimi 145 V.a kadar düşüyor ve faz koruma rölesi jeneratörü devreye alıyor.
Normal durumda Faz akımları 45-30-55 Amp. Gerilimler Faz nötr 211 Volt.Arıza veren faz 55 Amp.lik faz.Bu faz üzerindeki tüm alıcıları devreden çıkardıktan sonra,yükleri tek tek devreye aldık.(tesis bir otel) Arızayı 4.kattaki klima devresindeki 7 sigortaya sıkıştırdık.Bu sigortalardan 6 adedini yükü dengelemek amacıyla diğer iki faza atıp arızayı giderdik.Durum normale geldi.
Dün gece 01 den beri jeneratör devreye girmedi.Arızanın mantığını anlayamadım.Tesisat konusunda deneyimli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Saygılar..
İLAVE: Bu 7 adet klima sigortasını devreye aldığımızda belli bir süre sonra aynı arıza oluşuyordu.Tek Tek denemek için çok geç saat olmuştu denemedik.6 sigortayı diğer iki fazdan besledim