Tia portalda CTRL_HSC nin %ID1000 çıkışından başka bir çıkışı varmı?
Bir diğer sorum da eğer yoksa %ID1000 çıkışı ile IEC_counteri nasıl saydırabiliriz?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
HW de yazandan başka çıkış olmaz ayrıca ayrıca bu adres sayıcının anlık sayma değerini gösterir ve adından da anlaşılacağı üzere IEC sayıcısının algılayamayacağı seviyedeki frekanslarda sayma yapar. Zaten HSC de bir sayma değeri okuyorken neden ayrıca IEC sayıcısıyla aynı işlemi yapmak istediğinizi de anlayamadım.
Hw cıkısınında belırlenen ID1000 gıbı degerde HSC ın saymasını gorursun buradan ıstersen sayma adetını Datablok ta olusturdugun bır hafızaya at bu deger ıle ıstedıgını yapabılırısn