TMŞ, V-otomat, vb.lerine Bağlanabilecek Kablo Kesiti

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
160
Puanları
1
Bir yükün, kullanıcının çektiği akıma göre mesela 3x80A devre kesici seçtik, ama ana dağıtım panosu ile arasında mesafe uzun olduğu için kablo kesitini, akım taşıma kapasitesine göre 4-5 kablo kesiti üste seçtik. Mesela 3x25+16mm2 NYY 80A için yeterli olur, ben 3x120+70mm2 NYY seçmek zorunda kalıyorum. Kablo kesiti 3x80A devre seçiciye uygun mu? Bir devre kesicinin en fazla hangi kalınlıkta kesitle kullanılması mümkün, bir seçit tablo var mı? Ya da istediğimiz kablo kesitini kullanabiliyor muyuz? Teşekkürler.
 
Bir yükün, kullanıcının çektiği akıma göre mesela 3x80A devre kesici seçtik, ama ana dağıtım panosu ile arasında mesafe uzun olduğu için kablo kesitini, akım taşıma kapasitesine göre 4-5 kablo kesiti üste seçtik. Mesela 3x25+16mm2 NYY 80A için yeterli olur, ben 3x120+70mm2 NYY seçmek zorunda kalıyorum. Kablo kesiti 3x80A devre seçiciye uygun mu? Bir devre kesicinin en fazla hangi kalınlıkta kesitle kullanılması mümkün, bir seçit tablo var mı? Ya da istediğimiz kablo kesitini kullanabiliyor muyuz? Teşekkürler.
120 lik kablo 3*80 tmş veya sigortaya bağlayamazsınız kablo bağlantı klemensine girmez burada bir hata daha yapıyorsunuz sizin yükünüz 80A olsun mesafeniz ne kadar uzaksa akım giriş şalterinden çekilecek akımda artacak kablo kayıplarından dolayı 80A i yükün oraya götürdüğünüzde 80A çıkış alamayacaksınız şalteriniz düşük kalacak gerçi @zeybek abi ile @sami inci abi daha doğrusunu bilirler ben yanılıyorsam
 
120 lik kablo 3*80 tmş veya sigortaya bağlayamazsınız kablo bağlantı klemensine girmez burada bir hata daha yapıyorsunuz sizin yükünüz 80A olsun mesafeniz ne kadar uzaksa akım giriş şalterinden çekilecek akımda artacak kablo kayıplarından dolayı 80A i yükün oraya götürdüğünüzde 80A çıkış alamayacaksınız şalteriniz düşük kalacak gerçi @zeybek abi ile @sami inci abi daha doğrusunu bilirler ben yanılıyorsam
Teşekkürler. Şebeke tarafında çöküş olmadıkça, gerilim düşse de akım gelir bence. Acaba hangi akım değerindeki şaltere, en fazla hangi kesitte kablo bağlanabileceğiyle ilgili tablo tarzı birşey var mı? Ya da bilen başkaları varsa.
 