Arkadaşlar daha önce de sordum ,fakat fikirlerinizi almak istiyorum. Bugün başıma geldi bu tarz arızanın sebebi ne olabilir ve nasıl böyle arızaların önüne geçebilirim
Resim de görünen tmş
3 önemli husus var;
1) Kesit uygun mu ?
2) Alüminyum kablo, TMŞ bakır terminal girişi bunun için al/cu pabuç kullanman gerekir.
3) Harmonik ölçümü
Sorunu bu 3 maddede arayın.
3 önemli husus var;
1) Kesit uygun mu ?
2) Alüminyum kablo, TMŞ bakır terminal girişi bunun için al/cu pabuç kullanman gerekir.
3) Harmonik ölçümü
Sorunu bu 3 maddede arayın.
Kesit kontrolü mutlaka yapın. Aluminyum kabloya bakır pabuç uygulaması son derece yanlış bir işlem. İki metalin ısıl genleşme katsayıları farklıdır, yük akımı arttıkça genleşme farkından kablo pabuçtan atar boşalır ark yapar. Sizde olan da bu.Trafo iniş kablosu 3x50+25 alvinal.
Trafo 100 kVA.
Tmş girişinde bakır skp. kullanılmış.
Harmonik ölçümü yapmadım .
Trafoda kullanım olarakta üç adet 30 HP dalgıç pompa var.
Son olarakta eski tmş başkaları tarafından takıldığı için kaç amper olduğunu bilmiyorum.