tmş-kompakt arasındaki farklar

elektrokur

Üye
Katılım
14 Nis 2008
Mesajlar
269
Puanları
1
Yaş
40
tmş ile kompakt arasındaki farklar nelerdir hangisi nerelerde kullanılır formda arama yaptım fakat bulamadım
bazı problemlerle karşılaşıyorum
Örneğin 120 bilgisayarın çalışagı bir sayacın girişine kaç amper (tmş veya kompakt hangisi ise ) koymalıyım? r fazı 40 ps s fazı 40 ps t fazı da 40 ps başka yük yok devrede
 
Piyasada katologlarda Termik Manyatik (kompakt ) Şalter diye geçiyor.
Sizin tesisatınıza 63 A lik TMŞ yetiyor ama ileride ekleme büyüt me çalışmaları göz önüne alınırsa 80 A lik kullanılabilir.
 
Piyasada katologlarda Termik Manyatik (kompakt ) Şalter diye geçiyor.
Sizin tesisatınıza 63 A lik TMŞ yetiyor ama ileride ekleme büyüt me çalışmaları göz önüne alınırsa 80 A lik kullanılabilir.

Çok farklı cevaplar elktrik idaresinden biri (sayacı mühürlemeye gelecek olan kişi ) 200 a koymalısın diyo anlamadım bence çok büyük dedim hayır dedi sayaç trifaze x5 akım trafoları 100/5
bunu hesaplamadaki formül nasıl ?
 
Ben bilgisayarları 300 W tan sepladım.
P=300x120=36000 W
I=P / (1.73xU)
= 36000 / ( 1.73 x 380 ) = 54.76 A
 
neden 1.73 x380
ayrıca ps kasalarının üzerinde 300 w yazıyo birde Ekran eklenince 500 w olur sanırım
 
PC lerin kasasında değil güç kaynağında güç değeri yazar. O değerde her güç kaynağı için değişir bazısında 150W bazısında 300W yazabilir. Bu değer güç kaynağının desteklediği maksimum güçtür. Kasanın devamlı bu güç ile çalıştığını göstermez. PC kasaları içindeki donanıma göre değişiklik göstermek ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam ortalama 150W civarı güç tüketiyor olmalı.
 
Termik korumay› sa¤layan bimetal,
s›cakl›k karfl›s›nda uzama kat say›lar›
farkl› iki metalin birleflmesiyle oluflur.
Bimetal ›s›nd›¤›nda uzamas› daha az
olan metale do¤ru bükülür. Böylece
kesici mekanizmas›n›n aç›lmas›na
yard›mc› olan bir t›rna¤› kurtararak
kesiciyi devre d›fl› b›rak›r. Bimetalin
bükülme h›z›, kesicinin içinden geçen
ak›m›n büyüklü¤ü ile do¤ru orant›l›d›r.
Zira ak›m›n artmas› s›cakl›¤›n artmas›
demektir. Bu flekilde anma ak›m›n›n
üstündeki yük ak›mlar›nda, kesicinin
afl›r› ak›m koruma ifllevi bimetal
sayesinde gerçeklefltirilir.
Manyetik koruma ifllevi, >3 x In:
(K›sa devre flartlar›nda koruma için
Kesicinin bir baflka görevi de ba¤l›
bulundu¤u devreyi k›sa devrelere karfl›
korumas›d›r. K›sa devre; fazlar›n birbiri
ile temas› veya faz-toprak temas›
sonucunda meydana gelebilir. K›sa
devre durumunda kablolardan çok
yüksek bir ak›m geçece¤inden, sistemin
enerjisinin termik korumaya göre çok
daha k›sa sürede kesilmesi
gerekmektedir. Kesici, ba¤l› bulundu¤u
yükü korumak için an›nda açma
yapmal›d›r. Bu görevi gören k›s›m, k›sa
devre ak›m›n›n meydana getirdi¤i
manyetik alan›n oluflturdu¤u
m›knat›slanma ile çal›flan mekanik bir
açt›rma düzene¤idir.
mıkro işlemcili şalterler
Elektronik devre kesicileri, termikmanyetik
kesicilerden ay›ran özellik,
afl›r› ak›m sal›c›lar›n›n elektronik devre
ile kontrol edilmesidir. Elektronik kontrol
mikroifllemci vas›tas›yla yap›lmaktad›r.
Elektronik devrenin dizayn› esnas›nda,
iflletmede karfl›lafl›labilecek en kötü
ihtimaller göz önünde tutulmufltur.
Yüksek k›sa devre ak›mlar›nda,
elektronik devre çal›flt›r›lmadan direkt
açma sa¤lanm›flt›r. Böylece elektronik
devrede olabilecek ar›za ihtimali ortadan
kald›r›lm›flt›r. Federal elektronik devre
kesiciler, istek üzerine RS-232 protokolü
ile bilgisayara ba¤lanabilir. Böylece;
-Ak›m kaydedici cihazlar›n yerine
bilgisayar›n haf›zas› kullan›labilir.
-Çekilen ak›m›n, çeflitli zaman
aral›klar›ndaki (gece-gündüz)
maksimum, minimum, ortalama, vb.
de¤erleri al›nabilir.
-‹statistiki bilgilere an›nda ulafl›labilir.
-Afl›r› ak›m oluflumunda kesicinin açma
süresi ayarlanabilir.
-Bilgisayardan kesicinin anma ak›m› ve
ani açma ak›m› hassas olarak
de¤ifltirilebilir.
-Harici açma kumandas› verilebilir.
Elektronik devre kesicilerin anma ve ani
açma ak›m› ayar sahalar› çok genifltir.
Bu özellik kesiciye genifl kullan›m imkan›
sa¤lar. Ayr›ca elektronik devre kesiciler
ortam s›cakl›klar›ndan etkilenmezler.
 
tmş ile kompakt arasındaki farklar nelerdir hangisi nerelerde kullanılır formda arama yaptım fakat bulamadım
bazı problemlerle karşılaşıyorum
Örneğin 120 bilgisayarın çalışagı bir sayacın girişine kaç amper (tmş veya kompakt hangisi ise ) koymalıyım? r fazı 40 ps s fazı 40 ps t fazı da 40 ps başka yük yok devrede
meslektaşım tmş ile kompakt şalter aynı şeydir.120 bilgisayar ortalama 350 wattan 80 amper akım çeker siz 100 amper kompak şalter kullanmalısınız
kolay gelsin
 
bu işin yöntemi Elektrik idaresinin söylediği gibi giriş şalterini 160 yada 200 a koymak iç dağıtımı sigortalar ile yapmaktır. hatta her 10 pc için bir Sigorta şeklinde bazı kanun ve yönetmeliklerde bununla ilgili şartlar konulmuş zaten pc leri direk şalterden beslemek doğru değildir o yüzden girişteki kullandığın şalterin akımı çok aşırı büyük olamadığı yada küçük olamdığı sürece çok önemli değildir birde sistemde sadece pc ler mi var aydınlatma yada başka bir yük yokmu sistemini tam anlamadım kolay gelsin
 
neden 1.73 x380
ayrıca ps kasalarının üzerinde 300 w yazıyo birde Ekran eklenince 500 w olur sanırım

Şebeken üç fazlı olduğu için ve her faza 40 ps bağlayacağın için.

Sen yükleri atırıp veya çıkarabilir, formülde yerine koyarak akımı hesaplaya bilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst