topraga akan kaçak akım.


arkadaşa katılıyorum iş yerlerinde toprak hattındaki eksiklik sonucu böyle bir durum söz konusu zaten topraklamada bir hata olmuş olsa makina gövdesi sizi elektrik şokuna maruz bırakacaktır ve yine bir diğer çözümüde budur lütfen makinanın üstündeki toprağı iptal edip birde nötr verin zaten bir kısa devre varsa muhakak sigorta atacaktır ayrıca şuna da dikkat edin iş yerinizin aydınlatmaları sonrasında ofis katlarının kullandıkları cihazlar ve ya üretimin değişik bölümünde kullanılan mono faz e motorlar varsa o akımı vermesi gayet normal bu konuya özellikle dikkat edin....
 
Merhaba nötr kullanılmamışsa toprak ta ölçtüğünüz Amper normal bence .Siz motor gövdesi ile toprak arasındaki gerilimi ölçünüz.
 
motor gövdesi ile toprak arasına ölçelim tamamda.
fazlar arasındaki akım farkı ne olacak. fazlar arasında 15-25A arası yüke göre akım farkı var. bu fark sargılara zarar verecek, gerçi termik devre sağlam çalışıyor ve motoru en az 15dk sonra devreye alıyoruz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…