Toprak hattındaki enerji

demekki omik yüklerde çekilen akımı drenç değeri belirliyor. bu konu formda çok konuşuldu ama yeri gelmişken tekrar değindiğimiz iyi oldu bence
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
@emodiyator guzel sekilde acikladi soylediginizin neden anormal oldugunu.
@Yaşlı Uzman da kafama takilanlari acikladi bugun
 
Size de tesekkur ederim konuyu farkli yonuyle ele alip aydinlattiginiz icin
Bu hususta bazı inatçı yükler - bu ibareyi de şimdi uydurdum - farklı karakterdedir ; gerilim düşse de kendi gücünü şebekeden çekmeye çalışır . Örneğin motorlar düşen gerilimden sonra milindeki aynı yük miktarını karşılayabilmek için çektiği akımı arttırır.....
 

Evet bu durum motorlarda oluşur, Gerilim düşünce motor çıkış gücü düşer motor mil momenti yük momentine yaklaştıkça bunu yenebilmek için şebekeden daha fazla akım çeker buda gerilim düşümünün dahada artmasına neden olur. Merdiven basamağı şeklinde çökme gerçekleşir.
 


peki sn.yaşlıuzman voltajın düşmesi sonucunda motorun mevcut gücüne tamamlamak için akımı artırması motor verimini nasıl etkiler %95 verimle 380 voltta çalışan motor 330 volt uygulanırsa verimi nasıl etkilenir sizce ?
 

Verim dediğin şey ;
Verim=Pçıkış/Pgiriş
Giriş gerilimi düştüğü için giriş gücüde azalıyor çıkış gücüyle birlikte. Değişen fazla çekilen akımla birlikte artan kayıplar. Fukolt,bakır,histeresiz...
 
Arkadaşlar yazdıklarınzıdan oldukça faydalandım öncelikler teşekkür ederim.
İlk konuda bahsettiğim arıza ile ilgili tüm binada (AR-GE binası) kontrolleri tek tek priz ve cihaz bazında ararken bir anda aşağıdaki sorunu görmeye başladım.
R-S arası 406 V
S-T arası 410 V
R-T arası 404 V
R-N arası 234 V
S-N arası 234 V
T-N arası 234 V
R toprak arası 237 V
S toprak arası 258 V
T toprak arası 210 V
Toprak ile nötr arası 27 V


Toprak hattını dışarısaki test noktasından ölçtüğümde 0,9 ohm görüyorum.
bu sorun floresan armatürlerin balastlarından olabilirmi acaba?
Birde binaya gelen OG kesici ünitesinin girişindeki izalatör patlamış, ancak binaya enerji vermeye devam ediyor, burada meydana gelen bir zayıflama toprak hattındaki bu soruna neden olabilir mi?
 