Toprak hatti 1.5 olurmu

zodehala

Üye
Katılım
17 Eyl 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
2.5mm olan nya linye hattinda sadece topraklama hatti 1.5mm olsa sorun olurmu ???
 
Belki bir ömür boyu sorun sorun olmayabilir. Ama bilim diyorki her an sorun olabilir. Bu sorunun sorulması,aklımızdan geçmesi hatta ülkemizde uygulanıyor bile olması ne kadar acı
 
Gerekçesini o kadar merak ediyorsanız, Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği ve konu ile ilgili Google aramalarında bulabileceğiniz üniversite tez ve makalelerinde detaylara ulaşabilirsiniz.
Hulâsa sorunuzun cevabı ''olmaz"
Burada bahsettiğim kaynakları kopyala yapıştır yapmamızı beklemiyordu iz umarım
 
dar bi mahalledeki yola araçlar sağlı sollu sadece bir araç geçecek biçimde park edilmiş. sistem yıllarca sorunsuz çalışmış. ta ki mahalledeki bi evde yangın çıkana kadar. itfaiye aracı yolun darlığından yangına ulaşamamış falan filan...

koruma iletkeninin hata akimini taşıyabilecek kesitte seçilmesi çok önemli. hata akımının karşılaşacağı ''yerim dar'' gibi bi sıkıntı hafizanallah can va mal kaybına neden olabilir.
 
Son düzenleme:
Gerekçesini o kadar merak ediyorsanız, Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği ve konu ile ilgili Google aramalarında bulabileceğiniz üniversite tez ve makalelerinde detaylara ulaşabilirsiniz.
Hulâsa sorunuzun cevabı ''olmaz"
Burada bahsettiğim kaynakları kopyala yapıştır yapmamızı beklemiyordu iz umarım
"aga ya beleş, "hesabı, sana olur. Dert etme
 