toprak ile faz ve notr arası 1v

CyberLink

Üye
Katılım
17 Eki 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
220v şehir şebeke de nemli yerde bu problem le karşılaştım faz&toprak arası 1v
notr&toprak arası 1v çıkıyor. sistemde ups regülatör gibi bir devre yok. almaçların hepsi omik akım çekiyor. sıkıntı nerede olabilir bi yol gösterirseniz sevinirim.
 
sistemde toprğın olduğuna eminmisin bir yerden kopmuş olmasın
faz toprak arasının 1 volt olması ilginç
 
Orada topraklama yok !!!
Ölçümü nereden yaptınız ? Panodan mı, buattan mı, prizden mi ???
 
dediğine göre trafonun yıldız noktasının kayması anlamına geliyor. nötr de Elektrik olması garip topraklamada nötr kullanılarak yapılmış olmalıdır.
 
topraklama iyi çalışmıyor ...top sistemini komple kontrol etmelisin...
 
220v şehir şebeke de nemli yerde bu problem le karşılaştım faz&toprak arası 1v
notr&toprak arası 1v çıkıyor. sistemde ups regülatör gibi bir devre yok. almaçların hepsi omik akım çekiyor. sıkıntı nerede olabilir bi yol gösterirseniz sevinirim.


Bu söylediğiniz çoğu trafoda olan bir olay normalde 3 fazlı dengeli yüklerde nötrde voltaj okunmaz.Fakat uygulamada 3 fazda çok nadir dengeli olur ve nötr iletkeninin direnci ve fazların dengesizliği yüzünden nötr iletkeninde voltaj okuruz

Nötr iletkeninde 1-2 volt gerilim görülmesi bir problem çıkartmaz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,879
Mesajlar
930,976
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst