Birde; pens meger kullanımı konusunda şöyle bir durum var. pens megerler kapalı çevrim mantığıyla çalışan cihazlar.
Yani topraklama iletkenini sistemden ayırıp ölçü yapamıyorsunuz , dolayısıyla enerji atında işletme toprağı ölçülebilirmi?
Bu kablosuz topraklama ölçüm ciahzını da fuarda distiribütörlere sormuştum (Hem Fluke hem de Kyoritsu'ya). Her ikisi de ayrı ayrı olarak aynı cevabı verdi:
"Bu cihazla doğru ölçümü yapabilmek için gözlü topraklama olması gerekir ve ölçeceğiniz değerler bu gözlerdeki kolların değerleridir. Ve her kim derse desin bu aletletle, topraklama dirençlerini sonda/kazık kullanmadan ölçemezsiniz/ölçülemez."
Hatta Fluke standında aşağıdaki şekildeki gibi küçük bir ölçüm gösterisi de yapmıştı görevli arkadaş. Her kollardaki direnç değerleri yazıyordu. Ölçü aletinin klampını kollara geçirip ölçüyordu, ölçtüğü değerle direnç değeri aynıydı.
Fluke 1630 Toprak Pens Metre