Birde; pens meger kullanımı konusunda şöyle bir durum var. pens megerler kapalı çevrim mantığıyla çalışan cihazlar.
Yani topraklama iletkenini sistemden ayırıp ölçü yapamıyorsunuz , dolayısıyla enerji atında işletme toprağı ölçülebilirmi?
Bu kablosuz topraklama ölçüm ciahzını da fuarda distiribütörlere sormuştum (Hem Fluke hem de Kyoritsu'ya). Her ikisi de ayrı ayrı olarak aynı cevabı verdi:
"Bu cihazla doğru ölçümü yapabilmek için gözlü topraklama olması gerekir ve ölçeceğiniz değerler bu gözlerdeki kolların değerleridir. Ve her kim derse desin bu aletletle, topraklama dirençlerini sonda/kazık kullanmadan ölçemezsiniz/ölçülemez."
Hatta Fluke standında aşağıdaki şekildeki gibi küçük bir ölçüm gösterisi de yapmıştı görevli arkadaş. Her kollardaki direnç değerleri yazıyordu. Ölçü aletinin klampını kollara geçirip ölçüyordu, ölçtüğü değerle direnç değeri aynıydı.
![F1630_01a_328px_x_220px.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/0/F1630_01a_328px_x_220px.jpg)
Fluke 1630 Toprak Pens Metre