toprak nötür

Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar ben van da jandarmada teknisyenim bizim karakollardaki telsizler nötür ve topraklama arası 3 v. tan yüksek olduğu için sisteme zarar veriyor nötürü ve topraklamayı ayrı ayrı topraklıyorum yinede fark 8-12 v arası oluyor bu konuda ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz yani telsizleri korumak için
 
slm arkadaşlar ben van da jandarmada teknisyenim bizim karakollardaki telsizler nötür ve topraklama arası 3 v. tan yüksek olduğu için sisteme zarar veriyor nötürü ve topraklamayı ayrı ayrı topraklıyorum yinede fark 8-12 v arası oluyor bu konuda ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz yani telsizleri korumak için


eş potansiyel bara kullanmalısın. Böylece potansiyel farkı sıfır yaparsın.
 
Merhaba,

engineer29 arkadaşımızın dediği gibi eş potansiyel bara kullanırsanız, toprakla nötrü birleştirirseniz potansiyel farkı kalmayacağından sorununuz çözülecektir.

Yıldırımdan korunma cihazınız varsa, bu durumda Parafudr kulllanmanızda gerekecektir.

Saygılar...
 
Tabii arkadaşların dediklerini yaparsan , artı olarak ... Sistemde Yangın korumalı TMŞ ve K.A.R. si varsa onlardan önce yapmalısın...
 
kesinlike toprakla nötr birleştirilmemeli....yani sıfırlama yapılmamalı...telsiz sistemlerini kurtarırsın ama bilgisayara zarar verirsin....benden söylemesi...
 
birde nötr kablosunu kalınlaştır öle dene bence sorun cözülecek
 
kesınlıkle topraklamada sıfırlama yapma işletmeye zarar verırsın ayrıca topraklayı en ıyı sekılde yapman ıcın bı kac cubuk veya daha fazla levha baglayıp topraga komur dokup sıstemı guclendırıp sorununu cozebılırsın
 
Arkadaşım sen en iyisi topraklama direncini düşür topraklamanı yeniden gözden geçir
 