nötürde oluşan akım/gerilim fazlar arası dengesizlikten oluşur, bu noktadasn sonraki ag sayaçlarda okunmayacaktır, ancak bu güç kaybı yg tarafında mutlaka akım artışına sebep olacağı için yg tarafındaki sayaçlarda okunacaktır(diye düşünüyorum)
3 Volt 20mA 'den mi bahsediyoruz LED DC ile çalışan bir diyottur. Normalde bu kadar yüksek olmaması gereken toprak-faz arasındaki gerilim farkı AC dir. LED yanmayacaktır.
Ben her iki durumdada yanabilecegini dusunuyorum. Evet led dc calisir ama diyot ve kondansatorle kismen dogrultmus ve direnci artirmis olmuyor muyuz. Alt tarafi 25 volt. Frekansi dusurebilirsek yanip sonebilir hatta
senin devrende kak rolesi yok galiba bi role takta ondan sonra led yanarmı yanmazmı bize bi bildirirsen sevinirim. bu arada kokmana gerek yok sayaç yazmaz tabiiki fazlarla nötrlerin yeri değişik değilse slm
Toprak nötür arasında okunmuş olan 25VAC gerilim topraklama sisteminin sorunlu olduğunun işaretidir.
Olması gereken maksimum gerilim 5V dur.
Elektronik cihazlar için yapılmış olan topraklama sisteminin maksimum gerilimi ise 2V dan küçük olması gerekmektedir.Yapılan araştırmada transistörlerin 2,56V dan sonra iletime geçtiği gözlemlenmiş.Eğer toprak nötür arasındaki gerilim 3V ise cihazlarınızın istem dışı çalıştığı veya durduğunu şahit olabilirsiniz.