Buradaki elemanında elinde olan malzemeyle uydurma bir iş çıkardığı aşikar ama bende bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ha ben bu işin kabul komisyonunda olsam söktürür o malzemeleri izolatör taktirirdim paşa paşa . Bir kere görsel olarak çok çirkin, uydurma olduğu çok belli .Valla kimdir tanımam etmem ama üslubu hiç hoş değil. Bizde işin içindeyiz gördüğümüz birşeyi aktarıyoruz, bende bütün topraklama iletkenlerinin gelip eş potansiyel baraya bağladığının farkındayım ama adamlar eş potansiyel baranın altına koymuşlar işte mesnet izolatörünü. Bizim tesistede öyle. Sebebi ne? Sami Bey dediki genelde metal aksam üzerinde olmadıkları için. Ne güzel, mantıklıda geldi. Varsa bir bildiğin sende yazarsın.
Benim aklıma bara ile bağlantı noktası arasında farklı bir direnç oluşturmasın diye izolatör kullanılıyor diye geldi. Sonuçta hata akımı eş potansiyele bağlı iletkenden üzerinden doğrudan toprağa gitmek yerine bara ile bağlantı noktası arasındaki direnç noktasından da toprağa akmaya çalışacak. Buda hata akımının düşmesine sebep olarak sigortanın açma süresini uzatacak vs.
Esas ben bu kablolar niye tava ile değil de yerde sürünerek geliyor onu merak ettim . Solda yukarı giden kablolar ne ? Bir dağınıklık var sanki @fgencal .