slm arkadaslar topraklama levhası ya da kazığı direğe ne kadar mesafede olmalıdır ideal mesafe nedir cevaplarsanız sevinirim :) :)
 
İşletme totraklaması 20metre.
Parafudr, direk gövdesi, pano gövdesi gibi koruma topraklaması 2-3 metre.

Biz direk çukurunun içine bir levha atıp (beton kısma değil) direk gövdesini buna bağlıyoruz. Parafudr topraklamasını da, işletme topraklamasının ters istikametinde direğe 2-3 metre uzağa gömüyoruz.
Direkteki topraklama bağlantı kısmında da (Topraklama fişi diyoruz buna.) parafudr va direk topraklama levhalarından gelen galvanizli şeritleri birleştiriyoruz.
 
işletme topraklaması 20 metre mi? emin misin?
 
Süleyman kardeşim.
Tedaş ana sayfa-Yayınlar-Proje Tesis...-El Kitabı 6 da Tedaş uygulamaları ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
Bu bilgilerden bir çoğu ,yeni yönetmeliklerle uyumsuz olmasına rağmen,Tedaş kabullerinde ısrarla is-
tenilmektedir.Eğer işiniz Tedaş'la ise,buradaki prensiplere uymak zorundasınız.Sorduğunuz mesafe ,bu
kaynakta 20 m olarak verilmektedir.
 
Parafudr'dan veya direk gövdesine yüksek gerilim atlamasından dolayı bir şekilde toprağa akacak olan yüksek gerilim koruma topraklaması üzerinden toprağa yayılınca ;
Eğer işletme topraklaması yakında ise, nötr barası üzerinden makinalara, cihazlara zarar verecek, ölüme sebep olacaktır.
Eğer işletme topraklaması 20 metre uzakta ise, yüksek gerilim toprağa güvenli bir şekilde yayılacaktır. Bütün bunlargerekli koruma röleleri, sigortalar devreyi açana kadar geçen sürede meydana gelecektir.
 
işletme topraklaması 20 m.uzakta olamlı ve mümkünse og hattının zıt istikametine çekilmeli
dir.koruma topraklamaları direk çukuruna atılabilir(maliyet açıısından)tabi çukurdakı toprak müsaitse .
toprak katmanı az olan kayalık,iletkenliği az olan bölgelerde özel yöntemler kullanmalı.
 
işletme topraklaması en az 20 m mesafe olmalıdır.
 
işletme topraklaması direkten 20 metre, parafudr ve direk koruma topraklaması biribirlerine zıt yönde olmak kaydı ile herbiri direğe 4 metre olacak şekilde ( kendi araları 8 metre ) çekilir.
 

Forum istatistikleri