Sn.lee enfield,şimdiye kadar arkadaşların önermelerinden kesin sonuç elde edilemez.Sadece nötr,toprak arası gerilimi ölçerek eğer gerilim okursanız topraklama var diyebilirsiniz.Ama gerilim okuyamamanız topraklama olmadığı anlamına gelmez.O nedenle kesin teşhiz ancak ana panodan yapılacak ölçümler ile olabilir.Şebeke girişi kesilip,panoya tesisattan gelen ara kolon veya linye hatlarında toprak içinde ayrı damar varmı bakılır eğer varsa nötr ve toprak damarları ohmmetre ile ölçülür açık devre olması gerekir.Bu ölçüm sırasında prizlere takılı olan bütün fişler çekilmiş olmalıdır.