Topraklamada elektrik olurmu

arkadaşım evinde kullandığın çok seyyar kablo var mı? lütfen onları kontrol et bir yerde kopuk yada kısa devre olabilir. aylarca sol yanımda kullandığım seyyar kablonun ortasındaki kırık yüzünden tüm gece evde arıza aramaktan canım çıktı. hala evimin 4 yerinde birden fazla alet kullandığım seyyar var.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
haha var var diyorum ya bu sorun 3/4 aydir var daha oncesinde yoktu
 
Selamün aleyküm. Prizdeki ve panodaki toprak hattına kontrol kalemi tutunca ışık yanıyor bu normalmi?

Merhaba. Toprak hattında kontrol kaleminin yanmasının başlıca nedenleri;

1- Toprak hattı ile nötr hattının elektrikçilerle birleştirilmesi sonucu "sıfırlama" işleminin yapılmış olması. Böyle bir durum söz konusu ise mutlaka toprak hattı ve nötr hattı elektrikçilerle ayrılmalıdır. Sıfırlama işlemi yapılan bu binalarda kaçak akım rölesi görev yaparak çalışamaz.

Ancak sıfırlama işlemi genellikle toprak hattı çekili olamayan bazı binalarda nötr ile toprak hattı birleştirilip en basit veya kolay yoldan suni bir toprak hattı oluşturulmuş olur. Bu durum sağlıklı olmayıp kullanılacak olan kaçak akım rölesinin işlevsiz kalmasına neden olur.

2- Topraklama yapılan yerde bu topraklanmanın yetersiz olması, topraklama için işlevsiz kalması. (toprağın çok aşırı kuruluğu, topraklama levhasının ebadının yetersizliği veya bu topraklamada kullanılan topraklama levhası, bakır kazığın, vb. uygun toprak derinliğinde olamaması, vb.)

3- Topraklama yapılan noktadan binaya iletilen bina iç tesisatındaki topraklama kablosunda hasarlar veya iletimle ilgili bazı sorunların (korozyon, kopma, vb.) bulunması..

* Tüm bu denetimleri bu konuda yeterli tecrübe ve yetkisi bulunan bir elektrikçiyle birlikte yapmanız daha iyi olur. Kolay gelsin.
 
Mustafa Bayram hocamizın topraklama kitabını okuyor gibi oldum siz topraklama levhasından bahsedince. Artık kullanan yok diye biliyorum.
 
herşeye tamam da 1. maddeye karşıyım hocam . tüm dünya biz hariç tn-c Şebeke kullanıyor kaçak akım çalışıyor. hatta daha iyi çalışıyor . ve sigortalar toprak kaçağında daha iyi atıyor .
 
Üstadım evde kaçak akım rölesi olduğunu belirtmiş konu sahibi, dolayısıyla sıfırlama olmadığını anlıyoruz. Yalniz sıfırlama olan tesisatta nötr kopuğu olmadığı halde topraklama hattında kontrol kaleminin neden yanacagını açıklarsanız sevinirim.
 
üstadım bizde ve elemanlarımızda komtrol kalemi zinhar yasak . toprakla nötr arasını ölçsün arkadaş kaç volt toprakla faz arasını ölçsün kaç volt fazla nötr arasını ölçsün kaç volt . ondan sonra belki fikrimiz olur . kontrol kaleminin lambası bize çok uzak bir kavram ..
 
Sahada ölçü aleti kullanımı vazgeçilmezdir. Mono faze tesisatta kontrol kalemi kisitli da olsa yararlı olabiliyor. Tüm meslektaşlarımızın ölçü aleti kullanabilme yetisine ve aliskanligina sahip olmalarini gönülden arzuluyor ve teşvik ediyorum. Led trafosunun saglamligini koklayarak test etmeye çalışanları gördükçe umudum kirilmiyor değil ama cabaliyorum.
Sayın binbaşı'nin 1. Maddedeki yazısı dikkatimi çekti.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…