testcimurat
Katılımcı Üye
- Katılım
- 24 Mar 2010
- Mesajlar
- 619
- Puanları
- 56
Trafolarda enerjinin uygulandığı kısım primer , alındığı kısım sekonder olarak adlandırılır. Adlandırmanın gerilim kademesiyle bir ilgisi yok.
Örnek vermek gerekirse trafo ister indirici ister yükseltici olsun , trafoya bağlı bir kesiciyi açtığınızda trafo enerjiziz kalıyorsa kesicinin bağlı oldoğu taraf pirimerdir. diğer taraf sekonderdir. Aynı trafoyu tersten çalıştırırsak kesiciyi açtığımızda trafonun enerjisi kesilmez. Bu durumda trafonun sekonderiyle pirimeri yer değiştirmiş olur.
Toparlarsak pirimer (birinci sargı) enerjinin trafoya girdiği yer. Sekonder ( ikinci sargı ) enerjinin trafodan çıktığı yer.
Bağlantı guruplarının tanımlamasına gelince . Büyük harf yüksek gerilim tarafını küçük harf alçak gerilim tarafını ifade eder.
Bir trafo Dy5 ise indirici olarakta kullanılsa yükseltici olarakta kullanılsa Dy5 tir. Yani yüksek gerilim tarafı üçgen alçak gerilim tarafı yıldızdır.
Laf açılmışken 5 nedir diye soracak olursanız . Yüksek gerilim tarafının A fazı vektörü saat 12 yi gösterirken alçak gerilim tarafının A fazı vektörü saat 5 i gösteriyordemektir. Saatinize bakar bi açı hesabı yaparsanız bunun 150 derecelik açı farkına karşılık geldiğini görürsünüz . Kullanılan diğer rakamlarda aynı anlama gelir . 6 ikinci sargı saat 6 yı 11 ikinci sargı saat 11 gösterir . peki sıfır oda tam 12 yi gösterir . Yani açı farkı yok demektir.
Umarım dijital bir saate bakıp saat 5 i göstermek nedemek diye sormazsınız )))
Kolay gelsin..
Örnek vermek gerekirse trafo ister indirici ister yükseltici olsun , trafoya bağlı bir kesiciyi açtığınızda trafo enerjiziz kalıyorsa kesicinin bağlı oldoğu taraf pirimerdir. diğer taraf sekonderdir. Aynı trafoyu tersten çalıştırırsak kesiciyi açtığımızda trafonun enerjisi kesilmez. Bu durumda trafonun sekonderiyle pirimeri yer değiştirmiş olur.
Toparlarsak pirimer (birinci sargı) enerjinin trafoya girdiği yer. Sekonder ( ikinci sargı ) enerjinin trafodan çıktığı yer.
Bağlantı guruplarının tanımlamasına gelince . Büyük harf yüksek gerilim tarafını küçük harf alçak gerilim tarafını ifade eder.
Bir trafo Dy5 ise indirici olarakta kullanılsa yükseltici olarakta kullanılsa Dy5 tir. Yani yüksek gerilim tarafı üçgen alçak gerilim tarafı yıldızdır.
Laf açılmışken 5 nedir diye soracak olursanız . Yüksek gerilim tarafının A fazı vektörü saat 12 yi gösterirken alçak gerilim tarafının A fazı vektörü saat 5 i gösteriyordemektir. Saatinize bakar bi açı hesabı yaparsanız bunun 150 derecelik açı farkına karşılık geldiğini görürsünüz . Kullanılan diğer rakamlarda aynı anlama gelir . 6 ikinci sargı saat 6 yı 11 ikinci sargı saat 11 gösterir . peki sıfır oda tam 12 yi gösterir . Yani açı farkı yok demektir.
Umarım dijital bir saate bakıp saat 5 i göstermek nedemek diye sormazsınız )))
Kolay gelsin..