ertek68 bence yanılıyorsun.tekrar gözden geçir istersen.
Bu arada ana sorudan bayağı uzaklaşılmış gördüğüm kadarıyla.cevat0606 ya cevap bulunabilmiş değil henüz.Acizane benim bir önerim var.iç tesisat yönetmeliğine göre 62 daireden sonra talep faktörü 0,23 olarak veriliyor.sizin 274 daireniz olduğuna göre;bir dairenin yaklaşık kurulu gücü 11kW civarlarında kabül edilirse
274 x 11=3 MW
3MW x 0,23=690kW'lık daire talep gücünüz var.
sosyal tesislerde neler var bilemiyorum ama yaklaşık 50kW'ta buna sayarsanız toplam 740kw lık bir enerjiye ihtiyaç duyarsınız. kVA cinsinden
740/0,8=925 kVA'dır en yakın trafo değeri ise 1000kVA olarak şu anki yönetmeliğe göre seçilir.
Bana soracak olursan bu güç çok fazla .tedaş'a ait trafo merkezlerinde yapılan ölçümlere göre puant saatlerdeki güç bile daire başına 1160W civarındadır.
Bu değere göre tekrar hesap yaparsanız 400kVA gücündeki bir trafo işinizi çok güzel görür.
ancak bunu şimdi yasal olarak projelendiremiyorsunuz.yeni iç tesisat yönetmeliğinin yayınlaması bekleniyor.ondan sonra resmi olarakta bu şekilde bir proje yapma imkanınız olmuş olacak.