trafo güç hesabı

TRAFO GÜCÜ HESABI

Projede trafodan sonra enerjinin gideceği panoların çekecekleri kurulu güç değerleri verilmiştir.

TRF.C.AG.P PANOSU

A.G.D.P.1 : 750 kW
A.G.D.P.2 : 600 kW

TOPLAM KURULU GÜÇ : 1350 kW

İstenilen güç faktörümüz;

cos=0.99

Trafo Gücü = Toplam Kurulu GüçxEşzamanlılık katsayısı*kayıp faktörü / cos
200 kVA

Norm Trafo Güçleri: 630 - 800 - 1250 - 1600 - 2000 kVA

Buna göre Norm Trafo Gücü: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA KURU TİP seçilmiştir.



KOMPANZASYON HESABI

Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır.Bunun yanında normal çalışması da hesaplanıp ona göre bir otomatik kompanzasyon yapılmaktadır

SABİT KOMPANZASYON HESABI

Trafomuz her zaman yükte çalışmayabilir.Boşta çalışma durumu dagöze alınmalıdır.Bu durumun hesabı TEDAŞ tarfından bize verilmiştir(Trafo gücünün %3 ile %5 arası herhangi bir değer alınabilir.

TRAFO GÜCÜ = 1250 kVA

SABİT KOMPANZASYON = 1250 x %3-5



= 37,5 ~ 62,5 kVAr


= 50 kVA Seçilmiştir.


OTOMATİK KOMPANZASYON HESABI

Cos1=0,8' den Cos2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunur.

TOPLAM Talep Gücü =1350*0,8=1080 kW

GEREKLİ KOMPANZASYON =1080*0,61

=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilebilir.

OTOMATİK KOMPANZASYON =660-60

= 600 kVAr



1:1:1:1:1 sistemine göre 8 kademeli reaktif güç rölesi seçili 6 kademesi kullanılabilir.

100 100 100 100 100 100

Not: Bu hesapta harmonikler dikkate alınmamıştır.


AKIM TRAFOSU HESABI:

Akım hesaplanır ve bir üst norm akım trafosu primer değeri seçilir. Ülkemizde sekonder çıkışlar genelde 5 A’dir.
 
tedaşın dağıtım trafolarından özellikle 250 KVA olanlarında hiç bir zaman 368 amper değerini trafo etiketlerinde görmedim ve 6 yıldır trafo bakımı yapıyorum bende tedaş personeliyim ve kullandığımız 250 KVA trafoların nominal akımı 361 amper dir bu markadan markaya çok az fark ediyor kimisinde 361.2-360.1- 362.2 vs gibi yani ortalama verimleri %95' dir.
 
Örnek bir hesaplama göstereyim...

25o kVA trafomuz var... Bunun veriminin % 97 olduğunu düşünürsek 250x0,97= 242 kVA eder... Bu trafonun maksimum çalışabileceği görünür güç değeri...

Trafonun hemen çıkışındaki Kompanzasyon panosunun çalıştığını kabul edersek ve cosfi değerini 0,98 kabul edersek...

P = Sx cosfi : 242 x 0,98 = 237 kW bu da trafomuzun verebileceği aktif güç değeri..

I= P/ 1,73 x 380 = 237000 / 1,73 x 380 = 360 Amper ..

Bu da her fazdan en fazla 360 amper çıkış alabiliriz anlamına gelir...

sn.Mesutelb trafonun plakasında yazan güç, çıkış gücüdür. yani 250 kVA örnek verilirse;
250/0.97 = 257,73 kVA giriş gücüne sahiptir. bu trafonun çıkışından çekilebilecek nominal akım 250 kVA = 1.73*0.4*I şeklinde hesaplanır. sonuş yaklaşık yine 360 A dir. ancak maksimum bu akımın %20 üzerinde 1-2 saat çalışabilir trafo. daha fazla çalışırsa termik koruma rölesi kesiciyi açtırır.
 
  • Sevdim
Tepkiler: UEE
slm tedaş dağıtım trafolarının % kaç kapasiteyle çalıştığını nasıl.hesaplarım.her fazdan enfazla kaç amper çekebilirim bunu hesaplamak,için fazlardan ölçtüğümüz akımları toplayarak 0,692 le çarptıktan sonra trafo gücüne bölerek bulabilirmiyim.ama bazen 1,18 yada 1,20 gibi sonuçlar buluyorum bu halde trafo %18 yada %20 fazla yüklümü çalışıyor.cevap yazarsanız sevinirim.ii esen kalın
 
250 kva bir trafo enfazla %10 yüklenebilirsin o da 275 amperin üzerine çıkmak sıkıntı yaratır
 

Forum istatistikleri

Konular
130,110
Mesajlar
933,207
Kullanıcılar
453,171
Son üye
Adonis06

Yeni konular

Geri
Üst