trafo gücü

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
@AD_EM 'le beraber çalışın dersinize :) ama iyi çalışıp gelin ona göre.
 
Bakıyorum da trafo gücünü değil, kendi gücünüzü ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz :)

Üstelik ringe beni alma hevesiniz tavan yapmış. Seyircinin de alkışını ve size desteğini duymuyor değilim. Kendi aranızdaki dövüşünüz amerikan güreşi havasındayken, beni XTREME FIGHTING CHAMPIONSHIP sahnesi bekliyor izlenimi alıyorum.

Biz anadolu çocuğuyuz, güreşi biliriz. Güreş ise teke tek olur. Güreşinde hakemi olmazsa olmaz. Hakem olmayınca da herkes ben yendim der durur....

Neyse biz konumuza dönelim.

Trafo gücü hesabında cosfinin 0,8 alındığı örnek bir hesap şöyle.(Hesap bana ait olmayıp bir mühendis meslektaşımızın hesabıdır.)

trafo gücü1.jpg


Bir terfi merkezinde motordan başka bir şey olmaz dimi.

1-Sizce cosfi neden 0,8 alınmış ve siz olsaydınız ne alırdınız?
2-Trafo gücü seçimi doğru mu? Siz olsaydınız kaç kVA'yı seçerdiniz
3-Projeyi onaylayan biri olsaydınız, bu hesapta bir düzeltme yaptırır mıydınız?

www.yildiz.edu.tr/~inan/OG_Notlari.doc trafo gücünün kompanzasyonlu duruma göre seçimine örnek.

Ortada çelişkiler varken, sanki çelişkiyi ben oluşturuyor muşum gibi hareket ediliyor ya hayret.

Sn @emodiyator 10 yıllık TEDAŞ deneyiminiz boyunca 315 kVA trafoya rastladınız mı?
 
Son düzenleme:
Bakıyorum da trafo gücünü değil, kendi gücünüzü ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz :)

Üstelik ringe beni alma hevesiniz tavan yapmış. Seyircinin de alkışını ve size desteğini duymuyor değilim. Kendi aranızdaki dövüşünüz amerikan güreşi havasındayken, beni XTREME FIGHTING CHAMPIONSHIP sahnesi bekliyor izlenimi alıyorum.

Biz anadolu çocuğuyuz, güreşi biliriz. Güreş ise teke tek olur. Güreşinde hakemi olmazsa olmaz. Hakem olmayınca da herkes ben yendim der durur....

Neyse biz konumuza dönelim.

Trafo gücü hesabında cosfinin 0,8 alındığı örnek bir hesap şöyle.(Hesap bana ait olmayıp bir mühendis meslektaşımızın hesabıdır.)

Ekli dosyayı görüntüle 30294

Bir terfi merkezinde motordan başka bir şey olmaz dimi.

1-Sizce cosfi neden 0,8 alınmış ve siz olsaydınız ne alırdınız?
2-Trafo gücü seçimi doğru mu? Siz olsaydınız kaç kVA'yı seçerdiniz
3-Projeyi onaylayan biri olsaydınız, bu hesapta bir düzeltme yaptırır mıydınız?

Sn @emodiyator 10 yıllık TEDAŞ deneyiminiz boyunca 315 kVA trafoya rastladınız mı?
Zaten neden cos fi 0.8 kabul ile hesaplanıyor çözebilseydim size sormazdım üstad ; cevabı biliyorsunuz ki biliyorsanız gecenin bir vakti daha şişmeyelim ; söyleyin de hem biz bilgi literatürümüze yeni bir bilgi katalım hemde sizde hayırlı bir iş yapmış olun.
 
Sn @emodiyator 10 yıllık TEDAŞ deneyiminiz boyunca 315 kVA trafoya rastladınız mı?


Ben 315 KVA yı görmedim 300 kva nın olduğunu biliyorum trafo işiyle uğraşan arkadaşlar gereken cevabı verirler size ve şunuda söyleyeyim 93 kva gördüm 63 kva da gördüm görmemem olmadığı anlamına gelmez

ha bu arada hayırdır bana niye saldırıyorsunuz ben size bi şey demedim yukarıda boksor arkadaş çok ukala tavırlarla sizi açık açık tehdit ediyor gidin onunla kavga edin
 
Son düzenleme:
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst