Trafo Gerilim Düşümü

Ahmet.Bey

Üye
Katılım
25 Haz 2019
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
31
Merhabalar elimizde 630KVA trafomuz var. Pano trafo arası 30 metre ve 3 adet 3x150+70 kablo ile makine panosuna giriyor. Makineler devreye girmeden önce faz-faz arası 397V iken makineler devreye girdiğinde 377V a düşüyor buda kabloların ısınmasına sebeb oluyur. 2 adet 200 kW motorumuz var bunları zorlandığımız zaman orta fazdaki kablo izolasyonu bile soyuluyor. Gerilim düşümü için ne yapılabilir. Diğer fazlar da kavrulma var ama orta faz özellikle izolasyonu soyuluyor
 
Merhabalar elimizde 630KVA trafomuz var. Pano trafo arası 30 metre ve 3 adet 3x150+70 kablo ile makine panosuna giriyor. Makineler devreye girmeden önce faz-faz arası 397V iken makineler devreye girdiğinde 377V a düşüyor buda kabloların ısınmasına sebeb oluyur. 2 adet 200 kW motorumuz var bunları zorlandığımız zaman orta fazdaki kablo izolasyonu bile soyuluyor. Gerilim düşümü için ne yapılabilir. Diğer fazlar da kavrulma var ama orta faz özellikle izolasyonu soyuluyor
https://tr.prysmiangroup.com/tr/medya/teknik-makaleler/faz-sirasi-ve-kablo-dizilim-konfigurasyonlari Bu mevzuyu inceleyin .
 
Kablo alüminyum olduğuna göre SKP kablo pabuçlarinin bimetalik olması gerekir. Pabuçlar bakır ise pil olayı meydana geliyor olabilir. Birde harmonik kaynaklı sıkıntı çıkıyor olabilir. Harmonik ölçümü yapıldı mı veya panoda analizör mevcut mu
 