genelde trafo merkezlerine giren hat fiderlerinde sırası ile gerilim trafosu, akım trafosu, hat ayırıcısı, kesici, bara ayırıcısı bulunur. trafo fiderinde ise sırası ile bara ayırıcısı, kesici, giriş ayırıcısı, akım trafosu ve parafudr bulunur. ayırıcıların mekanizmaları arızalanıp kontaklar tam yerine oturmayabilir, kesicilerin kontakları eskiyip kontak geçiş dirençleri yükselebilir ya da kesicilerin açma kapama mekanizmaları arızalanıp kesici açma kapama süreleri bozulabilir, gerilim trafolarının dönüştürme oranları bozulabilir, parafudurların direnç değeri ya da izolasyonu bozulursa patlayabilir, akım trafolarının izolasyonu bozulursa patlayabilir, kesicilerin kontak geçiş direnci artarsa kısa devre açma sırasında patlayabilir, 154 ya da 380 kv sf6 kesicilerin gaz basınçları kontrol edilmelidir. bütün teçhizatların belli aralıklarla testleri ve bakımları yapılmalıdır. güç trafolarınınızın yağ ve sargı sıcaklıkları kontrol edilmelidir. slikajel kontrolü yapılmalıdır. analizörler yardımı ile akım ve gerilim değerlerine bakarak sisteminizde herhangi bir dönüştürme hatası olup olmadığını anlayabilrisniz. akü sistemlerinizin değerleri iyi takip edilmelidir. koruma rölelerinin ve sayaçların belli aralılklarla testleri yapılmalıdır. güç trafolarınız yağlı ise belli aralıklara yağ analizleri yaptırmalısınız.