Trafo tarafı XPLE kablosu bağlantısı doğru mu?

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
47
34,5 kV hat seksiyonerden geçerek beton köşkün kablo bağlama hücresine oradandan yük altında ayırıcı hücresine ve trafoya giriyor. Direkten beton köşke iniş xlpe kablosunun ekranı boşta, trafo tarafındakide boşta bırakılmış bağlı değil bunlardan birinin bağlı olması gerekmiyor mu? trafoda aşırı bir zagırdama var trafo maksimumda %50 yüklü arkadaşlar.
 
Kablolar,her iki uçtan da ,topraklanmış olması gerekir.
 
Benim aklımda kalan, XLPE kabloların sadece bir ucu topraklanıyor olmalı. Her hangi bir tarafdan gelecek arıza, aşırı gerilim vs. ini diğer tarfada intikal etmeemesi için kablo bir tarafdan topraklanıyor biliyorum.
 
Biraz ayrıntılı ! bir konu . Genelde böyledir.
 

Ekli dosyalar

  • T.İriz Doğru-Yanlış.pdf
    148.6 KB · Görüntüleme: 54
  • YG Yer Altı Kabloları Metal Kılıflarının Topraklanması.rar
    57.3 KB · Görüntüleme: 41
Son düzenleme:
Tek taraftan yani Hücre Tarafından topraklanmalı
 
Teknikeleman yok bir taraftan yok iki taraftan diye olayı kestirip atmaz zar atmaz. (imzama dikkat !)

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yeraltı Enerji Hatları.pdf

Sayfa 121,122 ve 123 bir zahmet okuyun !

Herşeye rağmen okumaya erinenler için; !
***YG bir damarlı kablolarının işletme akımları, izin verilebilir yüklenme akımlarından oldukça küçükse, metal kılıflar her iki tarafta topraklanabilir.
***İşletme akımları ile yüklenme akımları aynı mertebede ise metal kılıflar bir tarafta topraklanmalıdır.
 