P(Watt)=P(VA)*Cos fi'dir.(3 fazda bir de "kök 3" ile ayrıca çarpılır.)
Cos fi= P(Watt/P(VA)
Cos fi=400/500=0.80
Yani monofaze olan bu trafonuz, yüzde 80 verimli görünüyor.(400 watt'a kadar tam verim verip de,sonra düştüğü için 500 VA'nın tam karşılığı olarak kabul edildi.).Bu şu demektir:mağnetik kuplajı düşük,histerezis kaybı fazla(Malzemesi kalitesiz) ,silisli çalık sac paketi tamamen sargılarla akuple değil ve belki de sac paketi biraz aralıklı(boşluklu)olduğundan ac. Elektrik devresindeki indüktif direnci daha yüksektir.(Cos fi=0.80'de bu nedenle oluyor.) .Bu verimde çalışan bir trafodan,eğer 500 watt.net gücü,verim düşmeden alabilmek için;
500=0.80*P(VA)
P(VA)=500/0.80=625 VA'lık ayni yapıdaki (Ayni Cos fi'ye sahip) ve daha yüksek kapasiteli bir monofaze trafo gereklidir.Sn.çorbadatuz da, zaten yaklaşık bir hesapla bunu doğru olarak belirtmiştir.Kolay gelsin.
Cos fi= P(Watt/P(VA)
Cos fi=400/500=0.80
Yani monofaze olan bu trafonuz, yüzde 80 verimli görünüyor.(400 watt'a kadar tam verim verip de,sonra düştüğü için 500 VA'nın tam karşılığı olarak kabul edildi.).Bu şu demektir:mağnetik kuplajı düşük,histerezis kaybı fazla(Malzemesi kalitesiz) ,silisli çalık sac paketi tamamen sargılarla akuple değil ve belki de sac paketi biraz aralıklı(boşluklu)olduğundan ac. Elektrik devresindeki indüktif direnci daha yüksektir.(Cos fi=0.80'de bu nedenle oluyor.) .Bu verimde çalışan bir trafodan,eğer 500 watt.net gücü,verim düşmeden alabilmek için;
500=0.80*P(VA)
P(VA)=500/0.80=625 VA'lık ayni yapıdaki (Ayni Cos fi'ye sahip) ve daha yüksek kapasiteli bir monofaze trafo gereklidir.Sn.çorbadatuz da, zaten yaklaşık bir hesapla bunu doğru olarak belirtmiştir.Kolay gelsin.