trafo

mare05

Üye
Katılım
2 Haz 2010
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaslar kolay gelsın ya benım elımde 50 kw trafo var 45 kw da motor calısıor bu trafo uzerınden trafoya herhangı bı zarar gelırmı bıde 2 tane gaz altı kaynak var calısan ne gıbı sorunlarla karsılasırım tşkler
 
toplam yükünün gücü 50 kW yı geçiyor mu? geçiyorsa sorun olur.
 
yok kardesım zaten motor yukte calısmıyo zaten maksımım cektıgı amper ana kolda olctugun zaman 80 amper i bulmuyo eger yanılmıyosam 50kw trafo 100 amp e kadar dayanır demı ama bu 100 ampr ı gecerse ne gıbı bır sıkıntı olur tşkler
 
Arkadaşım tam yükte uzun vadeli çalıştırırsanız trafoyu yağ özelliğini belli bir zaman sonra kaybeder onun için ek bi soğutma yaparsan sorun kalmaz
 
tşkler arkadasım trafo drekte bunun ıcın ek sogutma yapmam mumkun deılde bakalım deneyecez olmadı trafoyu 100 luk yaparız ben trafo yanarmı dıye sormustum asırı yuklenmeden dolayı yoksa makınalarımı calıstırmaz
 
50kW dediğiniz trafo 50kVA ise nominal akımı 72A dir ve 80A çekiyorsanız trafonuzu %110 yükte çalıştırıyorsunuz demektir.
 
amam bu sadece 2 aylık o makına orda 2 ay calısacak sonra yıne aynı duzenınde devam edecek
 
amam bu sadece 2 aylık o makına orda 2 ay calısacak sonra yıne aynı duzenınde devam edecek

2 ay boyunca trafoyu en az %110 yükte mi çalıştırmayı düşünüyorsunuz?
 
dusunmuyorum tabıde ben 50kw 100 ampere tekamul edr dıye dusundum
 
Trafolarda pek kW değer olmaz. O trafo 50kVA olmasın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,720
Mesajlar
929,240
Kullanıcılar
452,436
Son üye
hekici

Yeni konular

Geri
Üst