trafolar işletme topraklaması bağlanmadan çalışırsa ne olur?

arkadaşlar işletme topraklaması olmadan trafo normal çalışır ama dengeli yükler olması gerekir
sistemde dengesiz yükler varsa yıldız noktası kayar ve trafonun nötüründe enerji olur
buda istenmeyen bi durumdur
hem tehlikeli olur hem hassas cihazları yakar

------Bir Tedaş Çalışanı Olarak ve Tecrübelerime Dayanarak Kesinlikle Katılıyorum.
 
trafonun yıldız noktasındaki akımın sıfır olma ihtimali bence çok düşük.bütün fazlarda aynı güçte yükler varsa bile hepsi aynı anda çalışmaz ise yıldız noktasında mutlaka bir dengesizlik akımı olacaktır
 
Ek olarak, harmonikler işin başka bir boyutudur. Eğer tesiste harmonikler mevcutsa, 3 ve 3'ün katı harmonikler trafonun yıldız noktasından giderler ve burada aşırı yüklenmeye neden olurlar. Bunun önlenmesi için trafonun sekonder kısmı üçgen bağlanmalıdır. Yıldız bağlı ise nötr de aşırı yüklenmenin önlenmesi için yıldız noktası topraklanmalıdır.
 
Yıldız noktası topraklaması toprak temaslı arızalarda sağlam olan fazların toprağa karşı geriliminin yükselmesini önlemek için yapılır.Eğer topraklama yapılmazsa herhangi bir toprak arızasında sağlam olan fazlarda toprağa karşı faz arası gerilimle karşılaşılır.Böyle çalışan şebekeler vardır buna IT Şebeke denir ve bu şebeklerde kullanılan teçhizatın izolasyonu en yüksek sistem gerilimine dayanacak izolasyonda olması istenir.
 
arkadaşım toprak bağlantısı olmayan bi trafo hangi gerilim bandında olursa olsun trafo değildir. çünkü trafo hesaplarıyla formulleriyle üretilerek adını alan bi cihazdır. toprak bağllantısı yapmadığın trafodan beslenen yerler 1- hatalı ölçüm verir 2- devrelerin hiç birisi sağlıklı çalışmaz 3- devreye bağladığın bütün 3 fazlı cihazlar topraklı haliyle kıyaslanayamacak derecede risk altındadır. 4- hiç bir alçak gerilim devresi 3 faza dengeli düşmez ve bu yüzden trafoyu direkt olarak intihara sürmüş olursun ( yük trafonun gücüne göre çok hafilf olmadığı sürece) türkiyede şehir şebekelerinde yaşanan dengesizliklerin birinci nedeni bu toprak sorunudur. her bölgede tedaş ve teaş ait topraklama değerleri bu yüzden vardır. bir topraklama sistemi kuracağın zaman bu yüzden teaş yada tedaşa gidip topraklama değeri alman gerekir. saygılar...
 
trafonun yıldız noktasındaki akımın sıfır olma ihtimali bence çok düşük.bütün fazlarda aynı güçte yükler varsa bile hepsi aynı anda çalışmaz ise yıldız noktasında mutlaka bir dengesizlik akımı olacaktır

topraklamanın yapılması ile, dengesiz yükten dolayı, tr fazlarında meydana gelen gerilim farkı,yani yıldız noktasının kayması ortadan kalkacakmış gibi bir algılama gördüm. topraklamadan dolayı, tr yıldız noktasının değişeceğine,dengeleneceğine inanmıyorum.
yıldız noktası topraklı olmayan trafoyu olduğunca dengesiz yüklesek,
yıldız noktası kaysa, sonra bu yıldız noktasını toprağa bağlasak,ne değişir? bence hiçbirşey değişmez. çünkü tamamlayacağı devre yok,yıldız notasından toprağa bir akım akmaz.nasıl akım akar? fazlardan birinde toprağa kaçak olursa o zaman akar.
bana göre tr yıldız noktasının toraklanmasının asıl sebebi, can güvenliğinin sağlanması , cihaz ve tecizatın korunması için yapılmaktadır.herkeze saygılar.
 
topraklamadan dolayı, tr yıldız noktasının değişeceğine,dengeleneceğine inanmıyorum.

bana göre tr yıldız noktasının toraklanmasının asıl sebebi, can güvenliğinin sağlanması , cihaz ve tecizatın korunması için yapılmaktadır.herkeze saygılar.

Ben de bu fikre katılıyorum. Çünkü yıldız noktasının nötrlenmesi ile topraklanması karıştırılıyor. Yıldızı nötrlersen o zaman yıldız noktasından akım akar. Ancak topraklama yaparsan sadece teçhizat koruma amaçlı olur. Bu da işletme topraklamasıdır.
 
arkadaşlar zaten kendinizde ifadenizde kullanıyorsunuz yıldız noktası trafoda sıfır noktasını oluşturmakta kayma ihtimalide var kayma derken kayıp bir yere gittiği değil 3 faz nötr arası voltaj farkları olmaktadır sıfır noktasına topraklama uygulandığında 3 faz ortasına bir mıh çakılmış misali olur dengesizlik gine olur ama sıfırlamasız hali gibi olmaz + sıfırlamada kullanılan levhaları bakır çubukları köşebentleri diğer sistemlere nazaran daha sağlam kullanmaktayız nötr+toprak sıfırlaması yaparak techizatı voltaj farklılığından koruruz diğer durumlarda zaten standart 220-230v ise sn'de 50 hz ise sıfırlamada yok ise techizat yine çalışacaktır cihazın istdediği saniyede 25 defa - alternans 25 defa + alternans mono faz için sırasıyla...
 
bu şekilde çalışan trafolara izole sistem diyoruz.TEİAŞ sisteminde bu şekilde çalışan trafolar var fakat bunların koruması bara gerilim trafoları veya trafoların önüne konulan gerilim trafolarının açık üçgen sargıları ile yapılmakta. bu korumaya rezidüel koruma deniyor. tknsyen arkadaşımızın dedikleri çok doğru herhangi bir faz toprak kısa devresinde arıza akımı toprak üzerinden dolaşamayacağından bu arıza akımları diğer fazlara yansır ve bu fazlarda gerilim yükselmesine neden olur. dolayısıyla faz faz kısa devresi olmuş olur. ve bu durum trafoyada herhangi bir zarar vermez. fakat insanlar için tehlikelidir.çünkü arıza noktasına temas edecek herhangi bir canlının zarar görmesine yol açar.
bunun içinde yukarıdada dediğim gibi rezidüel gerilim koruması denen koruma uygulanmaktadır.
TEDAŞ konusundada sizin trafonuzun bağlantı grubu DYn gibiyse zaten primer tarafı izole sekonder tarafındada bahsettiğim koruma varsa yıldız noktasını topraklamaya gerek yok.
 
3 fazlı sistemde trafonun yıldız noktasına topraklama yapılması gerekir (buna işletme topraklaması denir).işletmede dengesis bir yük dağılımı olduğunda, faz-faz arası ----faz-nötr arası gerilimlerde kaymalar yani nötr noktasında gerilim indüklenir.faz-nötr arası 220v olması gerekirken 240-245v meydana gelir buda hassa elektronik cihazlarda koruma yok ise maddi zarar verir.ama işletme topraklaması düşük ohm olarak uygulanırsa nötr noktasında meydana gelen gerilim indüklenmesini toprağa boşaltır ve cihazlar zarar görmez.işletme topraklamasının değeri 0 ile 2,2ohm olması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,726
Mesajlar
929,291
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Geri
Üst