Trafolarda İzolasyon Testleri

Isilra

Üye
Katılım
9 Ağu 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
Selamlar, Trafo ve bobinlerde İzolasyon testleri nasıl yapılıyor acaba bilgisi olan varsa yardım adabilir mi lütfen?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Transformatör izolasyon testlerinde en yaygın olarak kullanılan cihaz, izolasyon test
cihazıdır.Buna "İzolasyon test megeri de" denilir.Yani topraklama ölçüm megerinden farklıdır... Yalnıca trafo testleri için imal edilmiş olanlarına Trafo Test Cihazı denilir...

Test yapılırken -en sağlıklı -yolu buşinglerden (tabiiki önce işaretlenerek-etiketlenerek) sökülerek test etmektir(Takarken dikket edilmesi gerekir çünkü fazla sıkılırsa buşingler rahmetli olur)...Sargılar arası ,sargı-gövde arası ölçümler yapılır...
Test yaparken primer tarafı için test voltaj aralığı 70-80 kV olan test cihazı kullanılmalıdır(31,5/34,5 KV için) Sekonder için ise yaklaşık 2 kV uygulanır...
 
Teşekkürler. Bu konu hakkında slayt, resimli anlatım ya da daha geniş bir açıklama bulabileceğim bir site var mı acaba?
 
Teşekkürler. Bu konu hakkında slayt, resimli anlatım ya da daha geniş bir açıklama bulabileceğim bir site var mı acaba?

Onu bilmiyorum işte ,bi araştır istersen...
 
Trafolarda yapılan megger testleri yani yalıtım direnci ölçme testleri neden multimetre ile yapılmıyor. Meggerin farkı nedir?
 
arkadaşım trafo testleri ile ilgili 24 sayfalık bir word dökümanı var forum da trafo testleri konu başlığı altında oraya bakabilirsin
 
Arkadaşım tarfoda izolasyon testi sadece DC megger testi değildir. Ac testte var.
DC MEGGER: Bu testle trafonun sargılarının izolasyonu ölçümü yapılır.
AC TEST: Ac testtede sargılar arası ve sargı-toprak arsındaki izolosayon maddesinin ölçümü yapılır.
Saygılar...
 
yalıtım direncini ölçmek için multimetreden 5000 Volt verebiliyorsan ölç :)
 