supersolak11
Üye
- Katılım
- 2 Nis 2010
- Mesajlar
- 36
- Puanları
- 1
Merhaba Arkadaşlar;
İşletmemizde iki ayrı trafodan beslenen bölgeleri güç düşümü olduğu için tek trafoda birleştirmek istiyoruz. AG'de 350 metre 150'lik kablo çektik. Çekilen kablonun ucunu bir kompağa girip kompağıda kapalı konuma aldık. Böylelikle kompağın bir ucunda trafo1 gerilimi varken diğer ucunda trafo2 gerilimi mevcut.
Fazları belirlemek için iki uç arasında ölçüm yaptığımda 485-245-245 faz-faz arası gerilimler gördüm.
Trafoların kendi fazları arasında ise 400-400-400 faz-nötr arasında ise 240-240-240v normal değerler görüyoruz.
350metre çekilen kablonun uçlarındaki gerilim ise 10v luk düşm ile 390 ve 230v gözüküyor.
Kabloda toprağa kaçak yok trafoların OG beslemeleri aynı yerden alıyor
Fakat iki trafo fazlarını belirlerken neden böyle 485-245-245 faz arası değerler verdiğini anlamadım
Bilen veya fikri olan arkadaşlarım beni aydınlatırsa sevinirim.
İşletmemizde iki ayrı trafodan beslenen bölgeleri güç düşümü olduğu için tek trafoda birleştirmek istiyoruz. AG'de 350 metre 150'lik kablo çektik. Çekilen kablonun ucunu bir kompağa girip kompağıda kapalı konuma aldık. Böylelikle kompağın bir ucunda trafo1 gerilimi varken diğer ucunda trafo2 gerilimi mevcut.
Fazları belirlemek için iki uç arasında ölçüm yaptığımda 485-245-245 faz-faz arası gerilimler gördüm.
Trafoların kendi fazları arasında ise 400-400-400 faz-nötr arasında ise 240-240-240v normal değerler görüyoruz.
350metre çekilen kablonun uçlarındaki gerilim ise 10v luk düşm ile 390 ve 230v gözüküyor.
Kabloda toprağa kaçak yok trafoların OG beslemeleri aynı yerden alıyor
Fakat iki trafo fazlarını belirlerken neden böyle 485-245-245 faz arası değerler verdiğini anlamadım
Bilen veya fikri olan arkadaşlarım beni aydınlatırsa sevinirim.