Bahsettiğiniz ikinci dükkana,
2 adet tmş veya k-otomat(4 kutuplu olması tercih edilir)
2 adet kontaktör (4 kutuplu olması tercih edilir)
Güç devresini bu elemanlarla tasarladıktan sonra diğer işletmedeki transfer panosundan şebeke ve güç kontaktörlerinin bobin beslemelerinden aldığınız 4 adet ucu,yeni kurduğunuz sistemdeki kontaktörlere adapte ederseniz kombine çalışan bir sistem elde edebilirsiniz.Ayrıca eski transfer panosundaki jeneratör tmş ve kontaktörü üzerinden,yeni transfer panonuzu besleyeceğiniz için,jeneratör gücünün,tmş ve kontaktörün yeterliliğinide göz ardı etmemeniz gerekmektedir.
NOT=Şebekenizin aynı olduğunu varsayıp,kontaktör bobinlerini paralel kullanabilirsiniz diye belirttim.Ayrıca sistemi trifaze olarak kabul ettim,Eğer yanılıyorsam belirtin
Çalışmalarınızda başarılar dilerim...