veli125 Üye Katılım 11 Kas 2010 Mesajlar 113 Puanları 1 30 Ağu 2020 #1 merhabalar.. ilaçlama tankerinde trifaze 0.75 kw 1400dd motor var. bunun yerine aynı güçte monofaze almak istiyoruz kac kw motor almamiz lazim
merhabalar.. ilaçlama tankerinde trifaze 0.75 kw 1400dd motor var. bunun yerine aynı güçte monofaze almak istiyoruz kac kw motor almamiz lazim
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 30 Ağu 2020 #2 Güç değişmez.
Konu Sah veli125 Üye Katılım 11 Kas 2010 Mesajlar 113 Puanları 1 30 Ağu 2020 #3 sami inci' Alıntı: Güç değişmez. Genişletmek için tıkla ... 220v 0.75kw 1400dd motor alsak, trifaze 0.75 kw olan motorun verdigi gucu verip pompayi calistirirmi.. bize 220de motor yetersiz gelir dediler kafamiz karıştı.
sami inci' Alıntı: Güç değişmez. Genişletmek için tıkla ... 220v 0.75kw 1400dd motor alsak, trifaze 0.75 kw olan motorun verdigi gucu verip pompayi calistirirmi.. bize 220de motor yetersiz gelir dediler kafamiz karıştı.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 30 Ağu 2020 #4 Aynı devir,aynı güç.Monofaze / trifaze değiş- mez.
Konu Sah veli125 Üye Katılım 11 Kas 2010 Mesajlar 113 Puanları 1 30 Ağu 2020 #5 sami inci' Alıntı: Aynı devir,aynı güç.Monofaze / trifaze değiş- mez. Genişletmek için tıkla ... çok teşekkür ler. peki amperi de baz almak gereklimidir
sami inci' Alıntı: Aynı devir,aynı güç.Monofaze / trifaze değiş- mez. Genişletmek için tıkla ... çok teşekkür ler. peki amperi de baz almak gereklimidir
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 30 Ağu 2020 #6 Termik,kontaktör,sigortalar,220 volt ve motor etiket değerine göre yenilenmelidir.Asıl olan, elinizdeki motor değerleridir. Ekli dosyalar 0,75 kw motor.jpg 313.8 KB · Görüntüleme: 15 Son düzenleme: 30 Ağu 2020
Termik,kontaktör,sigortalar,220 volt ve motor etiket değerine göre yenilenmelidir.Asıl olan, elinizdeki motor değerleridir.
erdemdemir7 Üye Katılım 7 Ara 2014 Mesajlar 11 Puanları 1 Yaş 45 30 Ağu 2020 #7 Önemli olan devir/dakikadır..sökülen motor etiketinde 380 volt 1800 devir yazıyorsa takacağınız motor 220 volt 1800 devir olsun yeterlidir..
Önemli olan devir/dakikadır..sökülen motor etiketinde 380 volt 1800 devir yazıyorsa takacağınız motor 220 volt 1800 devir olsun yeterlidir..