trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesapları

mustafa

Üye
Katılım
6 Eki 2006
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
Mrb arkadaşlar trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesaplarının formülleri farklımı bilen varsa bana bizahmet yardımcı olursa sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Tek faz: [(200.L.P)/(k.q.V²)]
Üç faz: [(100.L.P)/(k.q.U²)] =[(100.L.P)/(3.k.q.V²)]<=> U=√3.V

Bakır için yaklaşık olarak:

Tek faz: 0,074.L.P/q
Üç faz: 0,0124.L.P/q
 