Trifaze Kaçak Akım Rölesi 2 Fazda çalışır mı?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
slmlar, trifaze bir KAR a illa 3 faz mı gelmelidir çalışması için? tek fazla ya da 2 fazla çalıştırabilir miyiz?
 
Sistemde 3faza ihtiyaç yoksa çalıştırabilirsin . Fazın birinden köprüleme olarak kullanıp nötr de girdinmi olur. Yalnız burda kullanacağın yük önemli çekeceği güç ne?
 
Sistemde 3faza ihtiyaç yoksa çalıştırabilirsin . Fazın birinden köprüleme olarak kullanıp nötr de girdinmi olur. Yalnız burda kullanacağın yük önemli çekeceği güç ne?

15 pclik bir internet cafe diyeyim, 3. faz sorunlu 220 voltu vermiyor, bu sebeple 2 fazla besleyecem cafeyi, KAR ın 3. kalan boş kısmına 2 fazdan birini köprü yapacam sanırım, tşkler
 
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.
 
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.

trifaze KAR ın girşine 2 faz bağlanırsa sanırım KAR röle çalışmayacak, bu sebeple 2 fazdan birini köprü yapmak gerekecek KAR girişine
 
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.
Trifaze kaçak akımlarda her zaman nötr den akım geçmez eğer güç sabitse 3 fazda nötr akımı sıfır olur ama trifaze kaçak akımlar bu durumda çalışacak şekilde tasarlanmıştır örnek 3 fazlı asenkron motorlar nötr dönüşü yoktur ama kaçak akımda tutar motorda çalışır
 
slmlar, trifaze bir KAR a illa 3 faz mı gelmelidir çalışması için? tek fazla ya da 2 fazla çalıştırabilir miyiz?

Her şekilde de çalışır.Yükün tek faz iki faz yada üç faz olmasının bir önemi yoktur kaçak akım rölesi için.Toprağa 30 ma sızıntı olduğu anda açma yapar.
 