kocamanusta
Profesyonel Üye
- Katılım
- 14 Nis 2009
- Mesajlar
- 2,956
- Puanları
- 1,231
direk yalıtkansa niye koruma topraklaması yapıldığını sorguluyor. anladığım kadarıyla direk iletkense koruma topraklaması mutlaka yapılmış olmalı.
tedaş alıntısında direğin doğal bi topraklayıcı olduğunu ama bunu işletme topraklaması olarak kullanamayacağını söylüyor.
TT ve TN-S şebeke ayrımı net yapılıyor. TN-S şebeke iletkenlerini getirip son direk veya panoda işletme topraklaması yaptın ama abonelerin tesisatı TT n'olcak şimdi diyor.
tedaş alıntısında direğin doğal bi topraklayıcı olduğunu ama bunu işletme topraklaması olarak kullanamayacağını söylüyor.
TT ve TN-S şebeke ayrımı net yapılıyor. TN-S şebeke iletkenlerini getirip son direk veya panoda işletme topraklaması yaptın ama abonelerin tesisatı TT n'olcak şimdi diyor.