Merhaba arkadaşlar.Belki başkaları bu soruyu sormuş olabilir.Aklıma takılan bir durum var.TT tipi topraklama şebekesi olan bir otelin mutfağındaki fritözü düşünün.63 amper sigortası ve 63 amper 300 ma açma eşikli kaçak akım rölesine bağlı.Bu fritözün gövdesinden topraklama dirençini çevrim empedansı yöntemi ile ölçtüğümüz zaman 2 ohm çıktı diyelim.Bu durumda 50/2 den 25 amper akım değerini buluyoruz ya bu durumda kaçak akım rölesi çoktan açmış gözüküyor. Bu hesaba göre baktığımız vakit illa 30 miliamper istememiz gerekmekte mi yoksa 300 miliamper kaçak akım rölesi de şuan bir kaçak durumunda can güvenliğini sağlıyor mu?
Çoğu zaman 30 miliamper kaçak akım rölesinin tutmasının mümkün olmadığı pres, cnc, fırın gibi makinelerinde ölçmünü yapıyoruz.Bu duruma paralel olarak sormak istedim sizlere.Standarta göre 32ampere kadar olan priz ve aydınlatma, son kullanıcı noktalarında 30miliamper kaçak akım rölesi zorunlu kılıyor.
Çoğu zaman 30 miliamper kaçak akım rölesinin tutmasının mümkün olmadığı pres, cnc, fırın gibi makinelerinde ölçmünü yapıyoruz.Bu duruma paralel olarak sormak istedim sizlere.Standarta göre 32ampere kadar olan priz ve aydınlatma, son kullanıcı noktalarında 30miliamper kaçak akım rölesi zorunlu kılıyor.