Ben teknik lise elektrik bölümü mezunuyum ve elektrik mühendisliği bitirdim.
Çekirdekten yetişme elektrikçiyim. 13 yaşında elektrikçi de çalışmaya başladım.
Bu açıklamayı neden yazdım?
Çünkü böyle giderse aç kalacağız diyen sözde mesleğini elinden alacağımıza inanan üyeler var sanki.
Başıma gelmese bu konuyu araştırıp bulma ihtiyacı doymazdım.
Şimdi konuya gelelim.

Aynı durum an itibari ile önümde duruyor.
Çok şaşkınım.
KAR tuttuğu anlarda toprak nötür şöntlüyorum KAR açmıyor. Topraklama hatrımda kesinle eksiklik var. Onu kontrol edeceğim.
Belli bir süre geçiyor, KAR açıyor, kaldırıyorum, tutmuyor. Diğer şaltreleri indiriyorum, tekrar kaldırmayı deniyorum, tutmuyor.
İşin özüne inmek gerekirse, KAR nasıl çalışır onu anlatayım. Faz üstünden çekilen akım değeri ile nötr üzerinden dönen akım değeri KAR üzerinde yazan delta akım miktarını (10mA, 30mA,100mA artık ne yazıyorsa) geçmesi durumunda açması demektir.
Bu bağlamda eğer faz üstünden akım geçmiyor ise, nötr üzerinden dönüş yapan dış hat var demektir. Bunu arayıp bulmak gerekir.

Piyaasada elektrikçiyim diye gezinen onlarca elektrikçi var. "Bişey olmaz abi" diye önüne gelen nötr barasına bağlantı yapıp önüne gelen topraklama kablosunu çıkarınca sonraki gelen elektrikçi işin içinden çıkamıyor.
An itibari ile yapınız gereken. Ana hattınızı kontrol edin. Dışarıdan bir bağlantı varmı bakın. Topraklama hattınız ne kadar sağlıklı ölçüm yapabilirseniz çok iyi olur.