twido plc için harici ethernet modülü(499twd0100) aldım TWD XCA RJP03P kablosunu yaptım ama bir türlü modülü konfigüre edemiyorum yaptığım kabloyu tek tarafını twidoya tektarafını ethernet modülüne taktım modülün diğer tarafındaki rj 45 tarafını bilgisayara ama modülde hiçbir tepki yok ne işıkları yanıyor ne tepki veriyor modül bozuk mu işıklarını yanmaması normal mi acaba konfigüre mi edemedim cevaplarınızı bekliyorum
 
Sayın arkadaşım
TWIDO SOFT programı ile önce konfigürasyonu (IP ayarları vs)yapıp,PLC programlama kablosu ile PLC'ye göndermeniz gerekiyor.Daha sonra PLC'yi RUN moduna almalısınız.Bu işlemlerden sonra PC'den aşağıdaki işlemleri yapıp Ethernet modülünü test edebilirsiniz:
başlat
çalıştır
cmd
ping PLC'nn IP nosunu yazıp ping testini yapabilirsiniz.Şayet konfigürasyonu doğru ise
modül bu pinglere cevap verecektir.
Mesela ethernet IP nosu 192.168.1.25 olak knfigüre etmişseniz,komut aşağıdaki gibi olmalıdır.
ping 192.168.1.25
kolay gelsin.
 
ben 40drf ler için böyle ama ben harici ethernet aldım haricide böyle yaptım ama 499twd0100 modülünde ne işık yanıyo ne tepki veriyor
 
Şayet elinizdeki PLC'de hali hazırda bir ethernet portu varsa, 2. ethernet portunu takamazsınız.Yoksa PLC'nin sol yanına takacaksınız ve modül ile beraber gelen yaklaşık 20 cm boyundaki kabloyuda PLC'nin izerindeki porta takacaksınz(MODBUS yada PC yi bağlamakta kullanılan).
Birde elinizdeki PLC'nin tam kodunu yazabilirseniz yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin
 
kulandığım plc 20drt üzerinde eth portu yok daha önceden 40drf kulandım sizin söylediğiniz gibi yapmıştım ama 20drt de dahili eth portu yok ben harici aldım ama 499twd01100 kodlu ürün ve twido ile modül arasındaki kabloyı yaptım TWD XCA RJP03P kodlu ürün ama kablonun tek ucunu 20drt ye tek ucunu 499twd01100 takıyorum modülde hiçbir tepki bile yok işıkları bile yanmıyor tardımcı olursanız sevinirim
 
beyler problemi çözdüm sorun kabloda kabloyu değiştirdim oldu çok saolun
 
Merhaba Orhan Abi,

Twidolar çok sorun çıkarıyormu ? Ben Çağlar Abatay ( Özel mesaj atamadım. )
 
Elim de twido drf40cea ethernet portu olan modeli var. Bu plc ye PC den ip aracılığı ile aktif yapması gereken çıkışların bilgisini nasıl gönderebilirim yardımcı olursanız sevinirim. VB 6.0 hakkında biraz bilgim var.
 
twido 40drflcea ethernetli modeli var. ip üzerinden çıkışlarına nasıl müdahale edebilirim yardmcı olusanız sevinirim....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,725
Mesajlar
929,288
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Geri
Üst