ups çıkışındaki k.a.r açıyor.

mustafais

Üye
Katılım
21 Eyl 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar bilgi işlem kabinlerini besleyen bir grup socomec ve newave marka ups elektrik kesildiğinde socomec besledigi kar. problem yok newave ups besledeiği noktalarda kar acmış oluyor sebebi nedir Şebeke jenerarator transfer panosunda notr ortak .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
"ups çıkış toprağından kaçak akım veriyordu. K.A.R mantığıda giren akım çıkana eşit olacagından atar. ups giriş toprağını çıkarırsan çalışır fakat ups her halukarda çıkıştaki topraklamaya voltaj verir.. fakat bu sefer toprak sakıncalı (20 V)oluyor." bende olan buydu. çözüm ups servisini aramak.
 
bir yerde nötr toprak birleştirilmiş olabilir benim çok sık karşıma çıkıyor en ufak bi ters kısa devre akımında ups kar hemen devre dışı bırakabliyor yada sisteme bağlı bir demeraj yükü yüksek bir cihaz olabilir
 