Ups cihazına ek akü baglama

Katılım
10 Ağu 2016
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
33
Konum
Malatya
Akü voltajları aynı olması gerekir. Voltajlar aynı olsa bile akü şarz süresi ve çalışma süresi uzayacağı için elektronik devrelerin ısınmadan dolayı hasar görme ihtimali artar.

Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Kaynakta Akü zaten yok Demiş arkadaş . Almayı düşündüğü akü de 12 v zaten . Sayın Kesmez , güç kaynağında zaten bir akü var da ikincisi paralel olarak ilave edilecek diye anlamış sanırsam
 
Aynen içinde aku yok ve ups cihazının etiketinde max 5.5a yazıyor takacagim akü 44ah bildiğim kadarıyla 10da 1 kadar olmasi gerekiyor oda 4.4ah yapar bildiğim kadarı ile sorun olmuyor ama yanlış biliyor olabilirim diye teyit etmek istiyorum. Tek akü 44ah sıkıntı yaratırmı
Bide sadece elektrik kesintisin de tek kullanılacak devamli çalışmayacak
Sürekli elektrik kesintisi olmuyor.
Diyelim 1 2 ay boyunca hiç elektrik kesilmezse aku sarj dejarz olmayacağı için sıkıntı olurmu olursa zaman saati ile haftalik yada günlük 5 dk felan otomatik devreye alayimmi
Herhangi bir bilgisayar beslemesi için felan değil apartman kat aralarına harici aydınlatma çekilip sadece elektrik kesilince devreye girecek
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Aynen içinde aku yok ve ups cihazının etiketinde max 5.5a yazıyor takacagim akü 44ah bildiğim kadarıyla 10da 1 kadar olmasi gerekiyor oda 4.4ah yapar bildiğim kadarı ile sorun olmuyor ama yanlış biliyor olabilirim diye teyit etmek istiyorum. Tek akü 44ah sıkıntı yaratırmı
5.5 amper şebekeden çekeceği maksimum akım. Akü akımı değil.
Ayrıca daha büyük akü koymak istersen ups içine sığarmı onuda dikkate almalısın.
Ups i bence hiç şebekeden ayırmamalısın. Böylece akü hep şarzlı kalır. elektrik kesintinde sistemi aküden besler.
Eğer bir şekilde yüksek amperli akü kullanırsan. Uzun süre devrede kalacağı için (uzun elektrik kesintisinde) içinde inverter aşırı ısınma sebebiyle bozulabilir. En doğrusu kendi orijinal aküsüyle beslemek.
 
Hazır ups alırsam bu sistemi besleyecegim pahalı peki bu inverterin ısınmasını engelleyebilirmiyim acaba
 

Forum istatistikleri

Konular
130,154
Mesajlar
933,746
Kullanıcılar
453,249
Son üye
tseymen

Yeni konular

Geri
Üst