arkadaşlar hepinize merhaba;
Tek katlı bir bina projesi hazırlıyorum ve içerisinde birçok PC olacak ve bu PC ler içinde UPS sistemi uygulanacak.Ben bu proje işlerinde yeniyim.
1. soru..UPS cihazının girişi Ana panodanmı geliyor??
2.soru..UPS cihazına bağladıgım prizlere 2 hatmı geliyor??Yani 1. ana panodan ve 2.si UPS den?
bana çalışma şeklini söyleyen biri olursa çok sevinirim.Ona göre proje ve tek hat şeması hazırlayacağım.
Şimdiden teşekkurler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1. cevap- UPS panosunu/hattını ayrı salterden beslemen gerekecek, sıgorta sayılarına gore ıster ayrı pano yap ıstersen aynı pano ıcerısındede ayırabılırsın. ana beslemeden salter/sıgorta ıle ayırıp ayrı bır hat yapmalısın.

2- cevap- pclerın baglayacagın prız lınyelerını dırek UPSden lınyeler ıle beslemelısın.
 
Çizdiğim bir projeden bölümler , bi bak..
 

Ekli dosyalar

  • UPS prj mesut.rar