by_mystery87
Üye
- Katılım
- 18 Tem 2011
- Mesajlar
- 18
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Arkadaşlar bugün başıma gelen bir sıkıntıyı yazmak istedim,çalıştığım yerin ups panosundaki sigortanın biri kaçak akım sigortasını attırıyor.Sigortayı kaldırdığımda tekrar 5-10 saniye içinde k.a.r ni aynı şekilde attırıyor.Sigortanın gittiği odaya baktım prizde bi sıkıntı falan yoktu,sigortayı ve k.a.r ni değiştirdim yine aynı şeyler oldu ve en son çare olarak panodan o hatta giden toprağı kestim sorun çözüldü bidaha atmadı sigorta.Acaba ileriye dönük bi sıkıntı olurmu?sıkıntı toprak-nötr arası bi temasmı var acaba???