Bina içerisinde herhangi bir sistem için ayrı bir topraklama sistemi kurmanız ve bunu yapmak üzere kazıklar kullanmanız teknik olarak son derece yanlış bir uygulama olacaktır. Bina içerisinde toprak sistemi eş potansiyel bara üzerinden tek olmak zorundadır ve tüm topraklar bu noktaya bağlanmak zorundadır. Herhangi bir yüke ayrı toprak yapılması olası bir yıldırım düşmesi veya kısa devre durumunda kullanıcılar ve yükler için ciddi sorun oluşturacaktır.
Nötr-Toprak arasınde gerilim oluşması, tamamen nötr hattından dengesizlik ve harmonikler nedeniyle oluşan akımın iletken üzerindeki dirençle meydana getirdiği gerilim düşümüdür. Bu gerilimi ortadan kaldırmanın yolu yeni bir topraklama yapmak, sıfırlama yapmak, herhangi bir kondansatör bağlamaktan ziyade nötr kesidinin değerini ve uzunluğunu proje başında doğru belirlemek ile olması gerekir. Proje sonrasında ise eğer nötr kesidi arttırılamıyorsa ve yükler için düşük nötr-toprak gerilimi istenirse izole trafo sistemleri kullanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
UPS sistemleri için genel olarak faz kesit iletkenlerinin 1.5-2 katı nötr kesidi kullanmak genel olarak daha doğrudur.