ups topraklama

hhhhhyavuz

Üye
Katılım
12 May 2009
Mesajlar
107
Puanları
1
Yaş
44
ana panodan ups e toprak çekerken kaç mm2 kesit şarttır. 16 mm2 den düşük çekilmez dendi doğrumudur.
 
imkanının varsa ups ye ayrı bir topraklama yap mesafen kısa ise ups nin panosuna 25 mm çek kabloyu panodan ups ye ups nin klemens büyüklüğüne göre 6 veya 10-16 mm kablo bağla

şayet ups yi bilgi işlem veya özel bilgisayarlara kullanacaksan nötr toprak arası voltajın 1 voltun altında olması gerek

1 volt altına düşeremezsen ups girişinden nötr ile topraklama arasına 0,50 mF kondanstörü paralel bağla

kondanstör yönsüz voltajı ise 250-300 volt olabilir

yönsüz kondanstörler olaki faz ve nötr yer değiştirirse patlama riski yoktur

yönlü kondanstörler patlama yapar kullanma

voltaj neden 1 volt altında olmalı dersen bilgi işlem cihazların yanmaz modem ve diğer cihazlarında piklerden dolayı donma ve dalgalanma olmaz internetten sık sık düşmezsin faydası çoktur
 
ups lerde en güzeli bağımsız topraklamadır. slm
 
Topraklama kablo kesidini, UPS'inizin gücüne göre belirlemelisiniz. Gücü kaç KVA'dır?
Ayrıca arkadaşların vurguladıkları mutlaka bağımsız bir topraklama yapılması konusu çok önemlidir...Toprağa ulaşıncaya kadar bağımsız bir iletken ile gidilmeli. Saygılar
 
Topraklama kablo kesidini, UPS'inizin gücüne göre belirlemelisiniz demişsiniz hocam ; nasıl hesaplanıyor bunuda açıklarmısınız
 
Topraklama kablo kesidini, UPS'inizin gücüne göre belirlemelisiniz demişsiniz hocam ; nasıl hesaplanıyor bunuda açıklarmısınız
Hocam işin aslına bakarsanız, topraklama hesabı, tesise ait sayısız parametreyi de hesaba katıp, Schlumberger yöntemi, Kısa devre analizi gibi diğer hesaplarla birlikte değerlendirilen, dizayn profesyonellerinin yapması gereken bir iş...
Ama biz tabii ki naçizane tecrübe ve kabullerimiz ile çekmemiz gereken iletken kesidini doğru tayin edebiliriz. Şöyle ki :
-Faz iletkeniniz 16 mm2 den düşük ise :
- Eğer toprak iletkeni ile faz iletkeni aynı kablo içerisinden gidiyorsa : toprak iletkeni faz iletkenine eşit olsun. Zaten kablolar da öyle üretilir
- Eğer toprak iletkeni faz iletkeninden harici çekilmişse : boru içindeyse 2.5 mm2 , değilse 4 mm2 topraklama yeterlidir.
-Faz iletkeniniz, 16mm2 - 35mm2 arasında ise : Topraklama iletkeniniz 16 mm2 olsun..
-Faz iletkeniniz 35 mm2 den büyük ise, faz iletkeninin yarısı kadar topraklama çekin. Saygılar
 
Bina içerisinde herhangi bir sistem için ayrı bir topraklama sistemi kurmanız ve bunu yapmak üzere kazıklar kullanmanız teknik olarak son derece yanlış bir uygulama olacaktır. Bina içerisinde toprak sistemi eş potansiyel bara üzerinden tek olmak zorundadır ve tüm topraklar bu noktaya bağlanmak zorundadır. Herhangi bir yüke ayrı toprak yapılması olası bir yıldırım düşmesi veya kısa devre durumunda kullanıcılar ve yükler için ciddi sorun oluşturacaktır.

Nötr-Toprak arasınde gerilim oluşması, tamamen nötr hattından dengesizlik ve harmonikler nedeniyle oluşan akımın iletken üzerindeki dirençle meydana getirdiği gerilim düşümüdür. Bu gerilimi ortadan kaldırmanın yolu yeni bir topraklama yapmak, sıfırlama yapmak, herhangi bir kondansatör bağlamaktan ziyade nötr kesidinin değerini ve uzunluğunu proje başında doğru belirlemek ile olması gerekir. Proje sonrasında ise eğer nötr kesidi arttırılamıyorsa ve yükler için düşük nötr-toprak gerilimi istenirse izole trafo sistemleri kullanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

UPS sistemleri için genel olarak faz kesit iletkenlerinin 1.5-2 katı nötr kesidi kullanmak genel olarak daha doğrudur.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,072
Mesajlar
932,790
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst